求助,防火桥架与NH电线电缆选择问题
kc2
kc2 Lv.10
2006年09月20日 23:35:38
来自于防雷减灾
只看楼主

不知道用将普通桥架改为防火槽式桥架,能否将NH电线电缆改为普通型?或者是相对调.谢谢.

不知道用将普通桥架改为防火槽式桥架,能否将NH电线电缆改为普通型?
或者是相对调.谢谢.
xudi1234
2006年09月21日 09:59:33
2楼


为什么要做的不伦不类呢??

重要消防负荷当然要NH,和桥架没关系!!

回复
mmhwe
2006年09月21日 10:27:33
3楼


可以,但要注意线路的全长内均应达到相应的防火等级而不仅仅是桥架段。
回复
long_ge
2006年09月21日 13:54:54
4楼

矛盾
回复
alexi
2006年09月21日 15:46:19
5楼
不可以,设计规范上有明确规定,规范验收是通不过的。。。
回复
alexi
2006年09月21日 15:47:04
6楼
一看就知道要省钱~~~
回复
mmhwe
2006年09月21日 15:47:36
7楼


说出你的引用条文
回复
zhh_1977
2006年09月21日 16:56:15
8楼
应该要NH电缆,NH桥架只是一种说法,真正NH时间与效果不太理想,而且发生火灾时,非NH电缆在NH桥架的高温下恐怕也支持不了什么时间
回复
mmhwe
2006年09月21日 17:23:29
9楼


规范?数据?
回复
wfinaq
2006年09月21日 19:09:13
10楼

同意!
回复
fanchunjie0224
2006年09月21日 20:42:02
11楼
规范要求用NH电缆的是消防设备供电回路.无论它是怎样的敷设方式.而桥架是否采用耐火桥架是要根据所要求的耐火等级决定,而不用管里面的电缆,电线是否耐火.这是规范从两个不同的考虑提出的两个不同的要求.不能混谈的.
回复

相关推荐