谁做过乙炔站设计,防雷按几类?~~~~~~~~~~~~~
谁做过乙炔站设计,防雷按几类?~~~~~~~~~~~~~
12楼
楼上说的很有道理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
回复
13楼
哪个本本规定的既可按2类,也可按1类?值得一看
回复
14楼
因该时2类,
只要把GB50057-94和广东气象局防雷中心的培训教材联系起来看就知道了。
如果装气站在地下或在半地下就按1类防雷设计。
回复
15楼
中华人民共和国国家标准
乙炔站设计规范
GB 50031一91
主编部门:中华人民共和国机械电子工业部
批准部门:中 华 人 民 共 和 国 建 设部
施行日期:1 9 9 2 年 7 月 1 日
回复
16楼
第一章 总则
第1.0.1条 为使乙炔站(含乙炔汇流排间)的设计,遵循国家基本建设的方针政策,坚持综合利用,节约能源,保护环境,做到安全第一,技术先进,经济合理,特制定本规范。
第1.0.2条 本规范适用于下列新建、改建、扩建的工程:
一、利用电石生产乙炔的乙炔站的设计;
二、乙炔汇流排间的设计;
三、厂区和车间乙炔管道的设计
本规范不适用于生产化工原料气的乙炔站和乙炔管道的设计。
第1.0.3条 扩建或改建的乙炔站、乙炔汇流排间和乙炔管道的设计,必须充分利用原有的建筑物、构筑物、设备和管道。
第1.0.4条 乙炔站制气站房、灌瓶站房、电石渣处理站房、电石库和电石破碎、电石渣坑,以及乙炔瓶库、丙酮库、乙炔汇流排间的生产火灾危险性类别,应为“甲”类。
第1.0.5条 乙炔站、乙炔汇流排间、乙炔管道的设计,除应符合本规范的规定外,并应符合现行的有关国家标准、规范的规定。
回复
17楼
你好,我是成都力度科技开发有限公司的唐连君,我们公司是专业从事防雷接地产品的开发和生产,并能为客户提供一流的防雷接地方案,供其参考。
欢迎来电咨询 028-86529581/13908230675
公司网站:www.86529581.com
回复
18楼
请问 情辈 你的乙炔站工艺是什么啊 只是汇流排吗 我也在设计就是汇流排的
回复