请教,乙炔站防雷?
zhangq_cai1
2006年09月20日 15:49:25
来自于防雷减灾
只看楼主

谁做过乙炔站设计,防雷按几类?~~~~~~~~~~~~~

谁做过乙炔站设计,防雷按几类?~~~~~~~~~~~~~
免费打赏
zzhspeed
2006年09月21日 14:20:34
2楼
查乙炔站规范,凡属于I、II类电气危险场所的建筑物,按一类防雷。III电气危险按二类防雷。无电气危险按三类考虑。
这只是危险场所防雷的大致划分,特殊的还要工艺相关专业提供资料作为参考。
一类防雷需作独立避雷针(线),对于接地要求安全距离等方面,设计手册三版和二版有相当的差距。小心为妙
尤其注意进入建筑物的地下的金属管道与避雷针基础间距离。
回复
zhangq_cai1
2006年09月21日 15:42:37
3楼
乙炔站设计规范说按防雷设计规范做,但是防雷规范上能造成重大伤亡和事故的按I类,否则按II类,不知楼上怎么解释?
回复
tcchezhong
2006年09月22日 09:27:18
4楼
属于介于一、二之间。
爆炸危险环境划分中,危险性较小的1区和2区,防雷按二类。
爆炸危险环境划分中,危险性较大的1区和0区,防雷按一类。
一、二类防雷措施,可就差的太大了。
建议征求消防部门的意见。
回复
zhangq_cai1
2006年09月22日 11:43:13
5楼
呵呵,消防部门才不管呢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
o0001
2006年09月22日 11:51:32
6楼
我做过一个乙炔站,按二类防雷作的。施工、验收(包括消防部门)都通过了。
三年以后(2005),消防部门换人了,检查没通过。消防部门出具的文件,明确要求:防雷必须按1类,限期重新设计、重新施工。改完后,消防部门重新验收后,才给通过。
回复
zsctcy
2006年09月22日 16:02:54
7楼
按一类!
回复
zhangq_cai1
2006年09月22日 16:10:47
8楼
谢谢,看来还是严格一点好~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
zzhspeed
2006年09月22日 17:56:24
9楼

我说的是仅仅查规范上的电气危险区划分,再由危险区对应到我所说的防雷级别。这种方法能保证98%正确。不放心的时候划高一点也没什么
有些危险行业的内部规范提供了.危险物质-电气危险区-防雷等级.的表格,绝大部分都是这么分的
至于规范里提到没有我也不太清楚
回复
zzhspeed
2006年09月22日 18:23:40
10楼
刚才翻了一下书,可以参考《烟花爆竹工厂设计安全规范》里面的表格,他的划分方法大致是I、II、III区对应一、二、三类防雷。如果参考军工品生产行业规范,就是我说的那种了(感觉还是可靠些),化工行业规范里可能也有类似的表格,也更有说服力。
期待各位老师能给出更好的解释。
回复
tcchezhong
2006年09月25日 12:19:35
11楼
按1类吧.没办法!
讨厌的1区防雷!
规范规定的即可按2类,也可按1类.
很难确认损失的界限哪!
回复

相关推荐