八度区(0.2g)第三组,三类场地,框架结构,柱子做到800x800,隔墙很少,一层5.4m,二层5.1m,三层7.8m,墙体面荷载3.0,柱配筋是在太大,调不下来,求高手指教!!!下面是模型(谢谢大家了,认真的看了大家的回复,心里有数了,再次谢谢..献吻..献吻..)[ 本帖最后由 clarke520 于 2012-2-25 12:55 编辑 ]
八度区(0.2g)第三组,三类场地,框架结构,柱子做到800x800,隔墙很少,一层5.4m,二层5.1m,三层7.8m,墙体面荷载3.0,柱配筋是在太大,调不下来,求高手指教!!!下面是模型
(谢谢大家了,认真的看了大家的回复,心里有数了,再次谢谢..献吻..献吻..)
[
本帖最后由 clarke520 于 2012-2-25 12:55 编辑 ]
2楼
这样的结果应该是正常的,高烈度.层高也大!可以加大柱截面,采用高强度钢筋.
回复
3楼
柱子是800的了,位移角也刚好,再加大截面配筋也变大,位移角也加大。调小截面也不行,无奈了...
回复
4楼
有经验的给讲讲,这配筋大吗?
回复
5楼
不大,能通过,排的下就行,ok
回复
6楼
回复
7楼
改为框架——剪力墙试试
回复
8楼
把柱子截面变小,轴压比控制在0.6左右。配筋会小下来的
回复
9楼
八度区,三类场地,地震分组是哪组,如果不是第一组还会更大,我做过八度区第二组的住宅,四层框架,配筋和截面跟你这个基本一样,所以你这个结果应该算是正常
回复
10楼
柱截面减小位移角就不够了,满足位移角的话柱子最小能做到700,但配筋也很大..
回复
11楼
下面还有一层地下车库...不能加墙......
回复