工程量很大时在室外的给水管线上布置室外消火栓,这样管径就要加大,当有火灾发生时室外消防用水就要经过水表 井,那么计量问题 如何解决?

工程量很大时在室外的给水管线上布置室外消火栓,这样管径就要加大,当有火灾发生时室外消防用水就要经过水表 井,那么计量问题 如何解决?
免费打赏
chang_l
2004年02月10日 13:06:10
2楼
真发生火灾了谁还会去管计量的问题
回复
yang2004
2004年02月10日 13:45:51
3楼
水表一定要能通过消防用水量
回复
老科
2004年02月11日 11:05:50
4楼
消防用水也要计量
回复
liangfp
2004年02月11日 11:09:12
5楼
当有火灾发生时室外消防用水就要经过水表井内的消防水表计量消防用水量
回复
haugihon
2004年02月11日 13:09:18
6楼
消防用水没有单独的表么?
如果没有就加一个好了!
回复
homing
2004年02月11日 13:54:28
7楼
最好还是消防管与生活用水管分开!!至少在水表前分开,要不然就加大水表最大流量!!
回复
碧水
2004年02月11日 22:42:49
8楼
各个地方的规定不一样,有些地方消防给水可以直接从市政管网引入,不用设水表,有些地方不行。不过我认为设水表没有必要,起火时消防车从市政管网吸水是不付钱的。但最后要听自来水公司的,否则他不给你接水。:)
回复
zzg1880
2004年02月11日 23:47:51
9楼
一般来说消防用水是不计量的,可以直接有管网供水(室内除外)
回复
milktea821210
2006年12月30日 14:58:50
10楼
赞成7楼的说法
回复