1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
32楼
变压器最大可承受其额定电流25倍的冲击电流,见《电力变压器运行规程》。
回复
33楼
这个案例很有典型意义..
1)如果电机准备采用变频器调速,那很自然的变频启动就是最好的软启动方式..
2)1250KVA的变压器带880KW的电机当然容量足够..
3)楼主没有考虑周全的倒是谐波问题和应急工频旁路的问题:
A.如果采用普通6相不可控整流方式输入的一般变频器,变频器输入电流的5、7次谐波含量相当高,通过变压器耦合,足以使10KV母线端电压畸变THD超过允许的5%,这不光是供电部门不允许,也会给同回路上运行的其他设备带来不良影响。所以建议变压器二次侧建议改为Y+Δ两组输出,并组成延边-三角接法后再输入变频器,组成等效12相整流,可以消除危害最大的5、7次低次谐波分量。基本可以符合电网对谐波灌入的限制;
B.变频器故障或检修时,电机可以通过变压器的Y+Δ绕组电压构成2级降压启动,构成了工频应急旁路启动回路..
这是个相当合理的技术方案..我做过实际案例并有论文发表,欢迎进一步探讨!
T:13361907602 朱工
回复
34楼
完全可以
回复