吊顶高度6.5m,如何保证净化级别达到万级
chenxinping123
2006年09月19日 12:38:19
只看楼主

吊顶高度6.5m,如何保证净化级别达到万级?

吊顶高度6.5m,如何保证净化级别达到万级?
免费打赏
navy315
2006年09月29日 17:33:42
23楼


浪费也没办法,有好几次,遇到甲方(也就是老大了)强烈要求,万级取的换气次数是35次,没办法,谁叫我们赚的是他的钱呢...当然按35次设计了...
回复
zhubin128
2006年09月29日 19:40:35
24楼
换气次数30次,肯定够了
回复
sjfleiry
2006年10月04日 11:01:05
25楼
23楼,我也有同样的经历!不光是甲方就连老板也瞎掺乎!
回复
ab0303
2006年10月08日 11:05:22
26楼
其实我觉得也不难啊 就是加大高效过滤器尺寸 做成法兰样子的高效 再后再通过变径把送分口尺寸小的 那样送出来的风速度会高点 然后过滤器的寿命也不会影响 我以前也这样干过 但是最后的换气数高达31次 有点高了
回复
xyzjm12
2006年10月08日 11:50:49
27楼



HEPA已經限定了其自身的出口流速,你那樣改有什麽用?
回复
minggy
2006年10月10日 11:13:46
28楼
可能楼主要采用一些非常办法才可以了,想想地板送风,天花回风怎样?
回复
yj2sxl
2006年10月10日 16:11:34
29楼
FFU才定了速。
回复
h_y_t
2006年10月12日 16:51:21
30楼


HEPA使用对风速是有要求的,风速太高可能达不到效果.
回复
mylll7880
2006年10月12日 19:24:24
31楼
大哥,万级而已啊,换气次数到了就ok,别的几乎可以不考虑!
我现在做12m高的万级,换气次数才30次,上送侧回!呵呵,我有点担心,可老板说没问题!
回复
mylll7880
2006年10月12日 19:26:04
32楼
忘了说是上送侧回!
回复

相关推荐