吊顶高度6.5m,如何保证净化级别达到万级
chenxinping123
2006年09月19日 12:38:19
只看楼主

吊顶高度6.5m,如何保证净化级别达到万级?

吊顶高度6.5m,如何保证净化级别达到万级?
免费打赏
79zjg
2006年09月26日 16:26:21
13楼

万级10-15次那够呀
回复
79zjg
2006年09月26日 16:35:45
14楼
万级是稀释的原理,换气次数够,气流组织尽量避免气流死角和短路就可以了,送风速度稍大写,其他的不要担心,上送侧下回完全可以,相信我,没错的
回复
minggy
2006年09月26日 17:06:20
15楼


不错,要不你就做侧送侧回啊
回复
nky6666
2006年09月26日 22:49:35
16楼

你做过吗?规范里面的指的是4m以下的净化间。我们做的十万级取到15次,测试后动态最高到3000,一般都可以到万级
回复
wenhuageng
2006年09月27日 08:26:01
17楼
支持14楼!

万级10-15次那够呀

回复
jnchaoran
2006年09月27日 16:08:01
18楼
可以达到,万级本来就是乱流,但送风量要按规范执行,一般为≥25次,但最多不得超过30%,一般不用考虑到工作面风速
回复
xyzjm12
2006年09月27日 18:34:44
19楼
好久沒上來了,這裏還算有點人氣,真對不住大家了~~~~
回复
xyzjm12
2006年09月27日 18:48:28
20楼



對了,這第一步應該是確定送風方式,接下來再去考慮其他的……
大家會用什麽方式呢?HEPA?
回复
surisheng
2006年09月28日 16:18:23
21楼
个人认为,如果房间跨度大做侧送侧回中间区效果更差,空气下吹过程中受污染比较小,上送下侧回足够了!
回复
chenxinping123
2006年09月28日 16:36:51
22楼

万级的换气次数规范上面是   15-25次(洁净厂房)
               ≥20次(GMP)
还有 我听有的人说要≥28次,怎么比规范大这么多啊 这样的话不是很浪费吗?
回复