2楼
换气次数10~15次
回复
3楼
增加送风口速度,校核送回风面气流组织,不然到工作区全都是乱流了,洁净效果不是很理想
回复
4楼
吊顶高了,相应的风量就会增加,出风口的风速就会相应的增大,万级应该会达到,不过估计噪音是个问题。
回复
5楼
楼主是不是问顶送能不能行,是否需要中间侧送?
回复
6楼
是啊 楼层太高顶送的话 高效送风口达不到效果吧
能用高效送风口侧送吗?具体如何做法?还请指教
回复
7楼
我觉得高度对洁净度不会有太大的影响,只要有保证达到万级的换气次数就行了
回复
8楼
主要就是送风速度,换气次数说白了也就是送风速度的提高而以.不然达不到层流,这样就会很难达到万级水平了!!
回复
10楼
如果连工作面都未吹扫到,那换气次数加大也没用
送风气流组织不能存在气流运动的死角,或者是高送风,直接沿边测回掉,会造成扇形的中空区域
回复
11楼
我认为这个高度应该考虑侧送风
回复
12楼
想请教一下, 怎么低的换气次数可以达到吗 !? 个人不认可!?
回复