各位战友,小弟最近遇到一个问题,请大家帮助。谢谢!我们厂子用的是约克的双螺杆冷冻机,介质是R507,螺杆机的排气压力约17bar,进过冷凝器,经济器,过冷器(过冷器出口温度约-20°)后进入蒸发器(蒸发器的温度约-40°),最后从蒸发器出来的R507蒸汽再进入冷冻机前的气液分离罐。现在的问题就是,从过冷器出来的液体R507压力接近17bar,但压缩机进口压力只有几十个kPa。也就是说蒸发器与气液分离罐的压力也就是几十个Kpa。
各位战友,小弟最近遇到一个问题,请大家帮助。谢谢!
我们厂子用的是约克的双螺杆冷冻机,介质是R507,螺杆机的排气压力约17bar,进过冷凝器,经济器,过冷器(过冷器出口温度约-20°)后进入蒸发器(蒸发器的温度约-40°),最后从蒸发器出来的R507蒸汽再进入冷冻机前的气液分离罐。
现在的问题就是,从过冷器出来的液体R507压力接近17bar,但压缩机进口压力只有几十个kPa。也就是说蒸发器与气液分离罐的压力也就是几十个Kpa。
小弟看了一下流程,蒸发器前没有减压阀或膨胀阀等阀门,只有一个调节阀控制蒸发器的液位,而且蒸发器内部也没有减压装置。那蒸发器和气液分离罐是如何实现减压的?
2楼
这个没有人知道吗?
回复
3楼
供液为什么-20度变为-40度?
没有节流膨胀可能吗?
回复
4楼
你那个所谓的调节阀是不是受压缩主机控制盘的4-20mA的信号控制的如果是那么蒸发器上应该有一个液位传感器检测液位信号输出4-20mA的电流信号给主机主机根据设定的PID值控制比例调节阀来控制蒸发器的液位高度。如果是的话我可以告诉你这个比例调节其实也是节流阀而且这类比例调节阀以气动居多
回复
5楼
调节阀就是一个节流阀啊!
回复
6楼
谢谢各位的回复,我也查了一下工艺包。调节阀前后的设计压力分别是16bar和0.09bar。看来调节阀还真是一个减压阀,不过阀芯的型式应该与普通阀门不一样。
回复
7楼
约克冷冻基本用的是FISHER气动阀,直接浮筒检测液位,通过气源信号控制主阀开启大小。近期也有用罗斯蒙特压差计换算成液位信号,通过PID控制主阀开启。
回复
8楼
谁说调节阀就不能起节流的作用,在大机中用这种调节阀要比热力膨胀阀、电子膨胀阀更合适,只不过蒸发器要有一个蒸发液位控制器,调节阀与其相配合,蒸发器基本是满液式或半满液式~~~
回复
9楼
请提供机组型号,我是约克维修人员。
回复
10楼
老兄能举个例子吗?
本人很少遇到调节阀当做膨胀阀使用的案例。因为我所遇到的案例都是要求调节阀前后压差不能太大。
回复
11楼
这种阀门实际上叫做PID液位控制阀与国内厂家系统上配的浮球式液位控制阀的作用是一样的他们的作用都是节流和控制液位PID控制阀在化工领域应用很广
回复