电容柜图(主柜\辅柜),辅柜用1转换开关
he_guiru
he_guiru Lv.3
2006年09月19日 08:48:43
只看楼主

电容柜图(主柜\辅柜),辅柜用1转换开关,经济!!!

电容柜图(主柜\辅柜),辅柜用1转换开关,经济!!!
45a0ea18979c60d69ebe.rar
167 KB
立即下载
免费打赏
ccc678
2006年09月19日 11:53:24
2楼
控制器带20个接触器会不会引起它的内置熔丝熔断?主柜信号线直接进入控制器是否欠妥?更换控制器时须短接信号--麻烦!电容不设放电灯而接触器有运行指示灯,为什么不二合为一?微断装于电容柜有很大的争议!至今还没有个公共识.总之:此图有创意,辅柜可以用一个转换开关!但有些地方争议.
回复
he_guiru
2006年09月19日 12:55:48
3楼
1、电容控制器的接点输出是5A,可以带两个接触器
2、主柜的电流取样信号先进入功率因数表,再到控制器,手动时,功率因数表还可以指示
3、现在的控制器一般都是插拔式的,先打至手动位或停止位,可以说更换控制器很方便
4、电容接触器带有放电电阻,信号灯指示的是哪组电容投切
5、微断装于电容柜,较之熔断器装于电容柜是为了操作和维护方便(有时装了微断后取消热继),不过微断和熔断器的曲线不尽相同,
回复
ccc678
2006年09月19日 13:24:23
4楼
1、电容控制器的接点输出是5A,可以带两个接触器
---我说的不是接点,是熔断器,控制器里输出接点有个总的熔断器.
2、主柜的电流取样信号先进入功率因数表,再到控制器,手动时,功率因数表还可以指示
---控制器坏后你怎样换?不得不短接信号线.如果按照旧图,则把转换开关打到手动或停止档,就短接了信号线.不必另外短接.
3、现在的控制器一般都是插拔式的,先打至手动位或停止位,可以说更换控制器很方便
----如果不是插拔式的呢?
4、电容接触器带有放电电阻,信号灯指示的是哪组电容投切
----内置放电电阻放电不很理想.更何况一次回路故障后反映不出来.
5、微断装于电容柜,较之熔断器装于电容柜是为了操作和维护方便(有时装了微断后取消热继),不过微断和熔断器的曲线不尽相同,
----这一点,不多说了,仁者见仁,智者见智.
回复
langzi168
2007年04月13日 15:08:27
5楼
请问有这样的转换开关吗
回复
cdxmdq
2009年07月04日 09:42:42
6楼
现在的接触器都采用CJ16或CJ19,没再采用电抗器,但我听说接触器的性能有时不能满足?
回复