没见过这样的施工单位!
zsb070912
zsb070912 Lv.3
2012年02月20日 16:39:34
只看楼主

施工单位在基础土方开挖过程中,弄错标高,整体挖深了20公分,即低于设计底标高20公分,这该如何处理?

施工单位在基础土方开挖过程中,弄错标高,整体挖深了20公分,即低于设计底标高20公分,这该如何处理?
免费打赏
jsa346
2012年02月20日 22:09:19
2楼
嘿嘿,是挖多深差了20厘米?
其实20厘米应该还算是误差范围吧?可以用填级配校正。
回复
天三
2012年02月21日 09:03:17
3楼
方案有两种:一、和设计交涉一下没看能不能加大基础高度,二、沙石屑回填。
回复
jsa346
2012年02月21日 13:10:24
4楼
加大基础厚度?谁来付这个钱?
填级配会比混凝土贵吗?
回复
无间道
2012年02月21日 13:26:15
5楼
有素混凝土填充到设计基础底标高。不是不相信填级配砂的施工工艺,而是不相信施工单位的管理能力。多花的钱,肯定是施工单位自负,不存在任何异议的。要加小心啊,当心自已也陷进去。
回复
abc331211
2012年02月21日 14:40:26
6楼

我同意这个说法。不过一般还是会填级配砂,素混凝土他们肯定不干的
回复
寒冬
2012年02月21日 14:51:11
7楼
出现这种问题以后,首先要向设计院包括勘察设计院进行核实,看看怎么处理并由设计院出具意见,并由施工单位承担所有的费用!
回复
f1053748659
2012年02月21日 23:41:20
9楼
回填吧!20cm不算很大出入。。。。。。。。不过这不能算在变更工程量中。。。
回复
yj0898
2012年02月22日 08:15:50
10楼
测量员跟施工员的奖金没了,同情中,以后工作要细心点了。
回复
现场救火员
2012年02月22日 09:03:05
11楼
原帖由 abc331211 于 2012-2-21 14:40 发表
用素砼回填,费用由施单位自负。这是毫无争议的事情。
回复
青雪松
2012年02月22日 09:29:31
12楼
出现这种情况施工单位负全责,所花的一切费用都有施工单位承担,不用请设计院的来查看也不用加大基础厚度什么的方案,只要不是增加成本。让施工单位拿出可行的处理技术方案就行了,其它的不用操那么多心。
回复

相关推荐