施工单位在基础土方开挖过程中,弄错标高,整体挖深了20公分,即低于设计底标高20公分,这该如何处理?
施工单位在基础土方开挖过程中,弄错标高,整体挖深了20公分,即低于设计底标高20公分,这该如何处理?
13楼
你说的设计底标高,包含基础垫层了么? 设计单位可以出个变更,做20厚的混凝土垫层。
回复
14楼
挖深了还好办,填上就行了,要是挖少了,那就是偷工了!
回复
15楼
施工单位的责任 铺灰土或者砂石到设计标高
回复
16楼
20cm没多大事,级配沙石填吧,技术员太菜了,标高都是大事啊!
回复
17楼
这种事情也经常发生。
回复
18楼
能否将多出的高度调整到地下室的空间上,可以和业主商量一下,如果这样可能减少一些损失。
回复
19楼
测量员跟施工员扣钱咯
回复
20楼
楼主说的是土方开挖,根据地基原来土质,回填达到或超过原来土质的压实系数,由施工单位买单。
回复
21楼
还是沙石回填吧 算下成本
[
本帖最后由 jsa346 于 2012-2-27 12:27 编辑 ]
回复
22楼
回复