没见过这样的施工单位!
zsb070912
zsb070912 Lv.3
2012年02月20日 16:39:34
只看楼主

施工单位在基础土方开挖过程中,弄错标高,整体挖深了20公分,即低于设计底标高20公分,这该如何处理?

施工单位在基础土方开挖过程中,弄错标高,整体挖深了20公分,即低于设计底标高20公分,这该如何处理?
免费打赏
sina2112
2012年02月22日 09:53:36
13楼
你说的设计底标高,包含基础垫层了么? 设计单位可以出个变更,做20厚的混凝土垫层。
回复
wangkpdameng
2012年02月22日 10:58:27
14楼
挖深了还好办,填上就行了,要是挖少了,那就是偷工了!
回复
甲方施工员
2012年02月22日 11:03:43
15楼
施工单位的责任 铺灰土或者砂石到设计标高
回复
jschenxu
2012年02月22日 11:04:25
16楼
20cm没多大事,级配沙石填吧,技术员太菜了,标高都是大事啊!
回复
yxwl_hxy
2012年02月22日 14:05:54
17楼
这种事情也经常发生。
回复
wjpyxh
2012年02月22日 15:15:31
18楼
能否将多出的高度调整到地下室的空间上,可以和业主商量一下,如果这样可能减少一些损失。
回复
toowjtom
2012年02月22日 15:16:47
19楼
测量员跟施工员扣钱咯
回复
miaotian001
2012年02月22日 20:49:23
20楼
楼主说的是土方开挖,根据地基原来土质,回填达到或超过原来土质的压实系数,由施工单位买单。
回复
jdjx2011
2012年02月23日 13:38:04
21楼
还是沙石回填吧 算下成本

[ 本帖最后由 jsa346 于 2012-2-27 12:27 编辑 ]
回复
h918724
2012年02月23日 14:21:31
22楼
新人路过,求知识,求解答, 求高手指点下。谢谢大家了!!
回复