请教设计秒流量的适用范围
☆北★都☆
2012年02月20日 14:24:14
只看楼主

如题:本人是学水利工程的,这几年农村饮水项目比较多,今年我们这里算是最后一年了,前几年我做农村饮水的管网布置时,都是用“人均综合用水当量”来计算管道节点流量,通过节点流量求得各管段流量,然后来确定各管道的管径的。简单归纳就是我都是用人均综合用水当量用进行水力计算的(说是我供水入户,其实我们都只是把管道,引到人口集中点不管了),今年做的几个项目,在厅里审查,专家突然否定了我们的计算方法,说要用“设计秒流量”来进行水力计算

如题:本人是学水利工程的,这几年农村饮水项目比较多,今年我们这里算是最后一年了,前几年我做农村饮水的管网布置时,都是用“人均综合用水当量”来计算管道节点流量,通过节点流量求得各管段流量,然后来确定各管道的管径的。简单归纳就是我都是用人均综合用水当量用进行水力计算的(说是我供水入户,其实我们都只是把管道,引到人口集中点不管了),今年做的几个项目,在厅里审查,专家突然否定了我们的计算方法,说要用“设计秒流量”来进行水力计算,以此来确定管道管径,因为本人不是学给排水的,所以这个一时很难理解,总觉得用设计秒流量计算的话,这样计算结果管径都会很大。而且看了很多书,觉得这个设计秒流量只适用于室内给排水,而不是像我们这种室外的,特别是对于农村这种地方,用设计秒流量的话,就更不合理了。
所以请懂得的朋友,给予指点,感激不尽!
免费打赏
goneinwind
2012年02月20日 15:47:45
2楼
楼主这个问题应该参照《室外给水设计规范》,规范怎么说就怎么干。
当然,个人认为规范大多都没有什么问题。
请参照7.1.10有关条文。
回复
☆北★都☆
2012年02月20日 15:51:31
3楼
谢谢。规范看了下。
我理解的室外不用秒流量。只有室内才用秒流量。
但是这个一直找不到根据。而且专家给的意见不好直接就忽略了。
回复
qqdownjiba
2012年02月21日 14:45:08
4楼
农村的时变化系数较大 一般能够达到1.8~2.3,专家的意思是不是你用室外给排水规范那个1.2~1.6的时变化系数小,建议大一号,你可以去看农村饮用水的给水规范,有一个建设部发的2008年,有一个水利部发的2004的 你具体可以看一下。
回复
lnq5752
2012年02月22日 13:29:02
5楼
给水流量的计算,
估然要分室内外,
《室外给水设计规范》是适用于居住区级人口规模的,对于小于此级的小区室外给水流量计算应按《建筑给排水设计规范》来进行计算。
好好拿这两本规范,去研究一下他们的适用范围吧。
还有一个概念要明白,并不是只有室内才用设计秒流量计算管径,室外也需要。
回复
lu1999
2012年02月22日 15:21:42
6楼
20年前我也做过农村饮水项目,合理利用规范,宜结合实际,灵活设计.
回复
perceive
2012年02月22日 17:41:09
7楼
室外给水多用居民生活用水定额来计算,这个跟室内用当量来计算应该区分好了的。
回复
jintianjinnian
2012年02月25日 11:37:46
8楼
不懂,菜鸟一只,什么时间什么可以自己独立完成一个工程,该多好呀
回复
瞎狸狐闹
2012年02月25日 17:34:04
9楼
这个的确不是室内室外的问题,用定额计算是因为当当量值大于水力计算表范围时,采用定额计算公式会比较精确一些,而当量总值没有达到那个量时应该用设计秒流量计算,具体标准可以参照室内规范上的那个表3.6.1,回复专家。
回复
☆北★都☆
2012年02月25日 22:25:33
10楼
嗯。谢谢指导!“并不是只有室内才用设计秒流量计算管径,室外也需要”这个记住了。
回复
☆北★都☆
2012年02月25日 22:27:27
11楼
谢谢。指导。确实要认真看懂规范。这段时间用设计秒流量试算了下。发现计算结果在人口不多时比较合理。。。。。
回复

相关推荐