用器具当量和使用面积分别计算设计秒流量的不同
jianchi_dl
jianchi_dl Lv.3
2013年05月20日 14:16:16
只看楼主

核算水泵(变频泵)流量时,我们一般用器具当量来计算设计秒流量,有时也按建筑面积及用水指标来计算最大时用水量,在乘以一个1.2-1.4的系数来当作设计秒流量核算水泵参数,按道理用这2种方法计算的值不会相差太远,但有些项目在实际过程中按面积算的值比按器具当量计算要大2-3倍,请问如何解释,大家一般是怎么考虑的,谢谢!出现这个情况是不是建筑在考虑卫生间的设置时偏小了?

核算水泵(变频泵)流量时,我们一般用器具当量来计算设计秒流量,有时也按建筑面积及用水指标来计算最大时用水量,在乘以一个1.2-1.4的系数来当作设计秒流量核算水泵参数,按道理用这2种方法计算的值不会相差太远,但有些项目在实际过程中按面积算的值比按器具当量计算要大2-3倍,请问如何解释,大家一般是怎么考虑的,谢谢!
出现这个情况是不是建筑在考虑卫生间的设置时偏小了?
免费打赏
造杯水
2013年05月20日 14:28:33
2楼
一个叫估算,一个叫精确计算。没有好比较的,做方案时估算。画施工图时就精确计算。
回复
slamdumn
2014年04月22日 11:59:22
3楼
造杯水 发表于 2013-5-20 14:28 一个叫估算,一个叫精确计算。没有好比较的,做方案时估算。画施工图时就精确计算。之前我也觉得是这样,按理说建筑是按人楼来确定的洁具数量,我们再按洁具数量来算秒流量,秒流量的定义应该是瞬时最高值,但在超高层办公楼中这样算出来的设计秒流量往往比按建筑给的人数算的最大时流量还小,感觉不合理,不知该按哪个水量来选泵