给水设计中,应该是按设计秒流量还是最高日最高时用水量计算,二者哪个更大?
给水设计中,应该是按设计秒流量还是最高日最高时用水量计算,二者哪个更大?
2楼
一般设计秒流量应该大些,设计秒流量和最高日最大时用水量用处不一样。
回复
3楼
我觉得这两个比较的话,好像没有必然的联系似得。比如说一个大商场,他只有一个卫生间,那个设计秒流量就好小了,那么我再加一个卫生间应该又不一样了;最高日最大时用水量是根据规范来的死算出来的,他是不变的。
回复
4楼
仔细一想 发现没那么简单。。。
回复
5楼
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
室内给水管道的水力计算时,采用设计秒流量的。
回复
7楼
1、建筑内的生活用水量在一昼夜、1h里都是不均匀的。为保证用水,生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,又称设计秒流量。
2、最高日最高时用水量:
最高日:就是一年当中用水量最大的那天;
最大时:就是一年当中用水量最大那天的用水最大的那个小时。
3、设计秒流量和最高日最大时用水量不可比。
回复
8楼
最高日用水量确定水箱水池容积,最高日最高时用水量确定水泵型号参数,设计秒流量水力计算,确定管径
回复
9楼
huangzhimin 发表于 2014-7-29 09:27 1、建筑内的生活用水量在一昼夜、1h里都是不均匀的。为保证用水,生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具 …我觉得也是这个意思。楼主这么一问我都懵了
回复
10楼
设计秒流量一般是选管道的时候用,住宅的泵的选型及管道的管径选择均是用设计秒流量的。最高时用水量,一般是在办公楼或商业楼的泵的选型的时候用到,设计的时候一般采用最高时流量乘1.5~2.0的系数来选泵。
你的问题。办公楼,2层,没有水箱,用市政供水,只用计算设计秒流量即可,选管径,水表等,水表可以比管径小一级,商场,是按面积来确定用水量的,定额里有,办公室,我们一般按10平米一个人计算,你也可以参考《给水排水》全国民用建筑工程设计技术措施那本书,对新手来说,有很好的指导价值。。
回复