有一个美食街的项目,要设隔油池,现按照GB50015 4.4.6算出来排水设计秒流量为20L/s,如果按照图集04S519选用隔油池的话,最大的一种隔油池最大设计秒流量为4.80L/S,那么要选好多个隔油池,感觉很奇怪然后想了想,对这个设计秒流量上面有点疑问参考隔油器的计算的话,它的处理水量是按餐厅面积或人数来算的另外,网上看到说要算实际水量,这两种算法原则上是一样的,就是每人每次取的水量不太一样,我觉得结合实际这个算法比较合理
然后想了想,对这个设计秒流量上面有点疑问
参考隔油器的计算的话,它的处理水量是按餐厅面积或人数来算的
另外,网上看到说要算实际水量,
这两种算法原则上是一样的,就是每人每次取的水量不太一样,我觉得结合实际这个算法比较合理
所以,请教各位大侠,取隔油池的时候 最大设计秒流量是指按同时排水百分数算出来的那个 污水排水量,还是按上面那种算出来的 实际水量?