求助:什么地方需要按防火阀,消防排烟?
changting983
2006年09月18日 13:38:40
来自于中央空调
只看楼主

本人是刚转行接触暖通的,有很多不明白的,想请教各位高手!!通风设计的时候什么地方需要按防火阀,常开排烟阀,常闭排烟阀,止回阀?哪里需要设置消防排烟?具体怎么设计?对风量,风速 ,压力有哪些要求?

本人是刚转行接触暖通的,有很多不明白的,想请教各位高手!!
通风设计的时候什么地方需要按防火阀,常开排烟阀,常闭排烟阀,止回阀?
哪里需要设置消防排烟?
具体怎么设计?
对风量,风速 ,压力有哪些要求?
免费打赏
hlyu
2006年09月18日 14:32:05
2楼
给你上传二份资料:防排烟设计资料
回复
hlyu
2006年09月18日 14:38:20
3楼
防火排烟阀技术数据
回复
changting983
2006年09月18日 14:46:59
4楼
谢谢楼上的大哥
回复
yfwgood
2006年09月19日 11:21:40
5楼
防火阀主要用来火灾时保护设备和防止烟气串通,一般在通风系统和空调系统在主机前端设防火阀
排烟防火阀用在排烟系统,火灾时打开排烟,当烟气温度达280℃时自动关闭
如果排烟与通风系统合用一个系统,排烟防火阀设为常开,火灾时着火部位打开,其它部位关闭进行排烟
止回阀一般设在通风井与风道连接部位,防止污浊空气流入室内
具体设计可以参照有关设计规范
回复