浅谈高层建筑地下室通风与排烟设计
yanlonghappy
2012年02月19日 15:18:23
来自于通风排烟
只看楼主

浅谈高层建筑地下室通风与排烟设计

浅谈高层建筑地下室通风与排烟设计
46ecc067a538404e377e.zip
5.4 KB
立即下载
just_cong
2012年02月20日 20:04:43
2楼
支持了。。啊啊啊啊啊
回复
zzxzwg
2012年02月21日 11:32:41
3楼
下载了,楼主辛苦谢谢
回复
xa49921003
2012年02月22日 13:32:44
4楼
支持了。。
回复
透明的沙砾
2012年02月22日 14:21:11
5楼
下载温故而知新下
回复
仙鹤
2012年02月23日 11:31:22
6楼
楼主,地下室平时通风的换气次数8次/h,哪来的数据
回复
iloveyoubm34
2012年02月24日 10:53:14
7楼
看了楼主的附件内容后,小弟有以下不同意见:地下室一般为车库,车库防火分区面积可达4000,排烟按6次计算,负担两个防烟分区(上海这边不大于2000)及以上(建议不超过3个)的风机排烟量按大的防烟分区取值即可,不考虑两个防烟分区同时着火,关于排烟口及阀门控制 http://bbs.co188.com/content/358_4871353_1.html这个链接9楼个哥们分析的很详细很好,可学习参考

[ 本帖最后由 iloveyoubm34 于 2012-2-24 10:56 编辑 ]
回复
xiaoqiguigp
2014年11月21日 14:47:11
8楼
谢谢楼主了,
回复

相关推荐

APP内打开