超过5000立方的饭堂要设置消火栓吗?
sapi
sapi Lv.3
2004年02月07日 15:57:46
只看楼主

我认为是否算商店?人流量较多,应设消火栓。各位认为如何?

我认为是否算商店?人流量较多,应设消火栓。各位认为如何?
免费打赏
waterismoney
2004年02月07日 17:02:19
2楼
应设!
食堂有火灾隐患,再说体积也够设了!@
回复
paopaolong
2004年02月07日 20:05:56
3楼
当然 要设的
回复
guzhuwuming
2004年02月07日 20:10:36
4楼
当然要设拉,说的有点废话了~~~~~~
回复
sapi
2004年02月09日 12:08:49
5楼
但规范中,超过5000立方的那条并没有提到饭堂.
回复
neardespring
2004年02月09日 16:30:14
6楼
先看国家规范,在看地方规范,如有疑问可询问地方消防部门。就你所说的
如果不设,消防肯定通不过。过去的老规范要求更严格,象食堂餐饮类的要
求面积大于350m2就要设置消火栓。同行自己掂量吧!
回复
homing
2004年02月09日 17:02:49
7楼
应该要设的!!
在《建筑设计消防规范》中的民用建筑内容中有:“食堂每层建筑面积最大不超过1200平米,且食堂不超过2层时不用设消火栓,否则必须设置消火栓灭火系统”。
回复
sapi
2004年02月09日 17:40:18
8楼
楼上能把页码打出来吗?我找不到。我也觉得设较合适,但找不到准确的规范.
回复
xujingya
2004年02月09日 19:08:44
9楼
我也好象没见过有这么一条啊,是不是在后面的条纹说明中啊?
回复
neardespring
2004年02月09日 19:46:50
10楼
homing 指条明路吧,我查了一下上海的地方规范是:使用面积超过300m2的餐厅要
设置消火栓。国家规范除了看到个“等”字,并没有看到餐饮的字眼啊!
回复