消火栓管网成环,哪位高手指导指导?
ybo520
ybo520 Lv.2
2012年02月17日 20:16:50
只看楼主

现在做一个消火栓的系统图。问一下各位高手。在平面图中。如何画消火栓成环状。四层的小楼。我消火栓位置确定了 进水管无所谓 双进。就是环状怎么画。迷茫。系统图如何画? 谁能帮帮我?

现在做一个消火栓的系统图。
问一下各位高手。在平面图中。如何画消火栓成环状。四层的小楼。我消火栓位置确定了 进水管无所谓 双进。就是环状怎么画。迷茫。
系统图如何画? 谁能帮帮我?

1层.jpg


二到三层.jpg

免费打赏
cr262322
2012年02月20日 10:15:38
2楼
你就竖向成环好了
回复
某日某月
2012年02月20日 10:55:43
3楼
室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于12L/s时才需要成环,你这不用成环
回复
qhwsjy01
2012年02月20日 12:41:46
4楼
地下室环,三层或四层顶环
回复
lihai1216
2012年02月20日 13:39:07
5楼
这是宿舍???
回复
xwjie
2012年02月20日 15:07:51
6楼
注意立管间距要满足两股水柱(折线长度),4楼顶连环就行
回复
zhangxf1116
2012年02月20日 15:28:30
7楼
室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于12L/s时才需要成环,根据规范执行即可
回复
wangweivcc8
2012年02月20日 17:10:17
8楼
消火栓超过10个要环,若审图通不过考虑上面连通。
回复
alex1530
2012年02月20日 17:55:41
9楼
恩,同意不用成环,就做成枝状就行了,立管把消火栓串起来~
回复
pointhtj2012
2012年02月20日 18:10:11
10楼
请教2、7楼,“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于12L/s时才需要成环”中的12L/s出自哪里?不是15L/s?
回复
笑弥勒
2012年02月21日 10:41:04
11楼
10楼的,那是人家按错键了。
回复

相关推荐

APP内打开