一道消防水池容积计算的疑问
plovex
plovex Lv.3
2006年09月17日 21:40:34
只看楼主

某地一座商业楼,室内消防给水系统按中级危险级II级要求设计,市政给水系统能满足室外消火栓用水量,室内消火栓系统设计流量为30L/S,自动喷水系统的设计流量均为20L/S,市政管网连续供水量为10立方米/h,采用水池、水泵联合供水方式,消防水池的容积为()立方米 A.324 B.356 C.396 D.720书上答案是B。消火栓灭火持续时间3h,自动喷水持续时间1h,消防用水量396立方米。按照书中答案的理解减去了4h的

某地一座商业楼,室内消防给水系统按中级危险级II级要求设计,市政给水系统能满足室外消火栓用水量,室内消火栓系统设计流量为30L/S,自动喷水系统的设计流量均为20L/S,市政管网连续供水量为10立方米/h,采用水池、水泵联合供水方式,消防水池的容积为()立方米 A.324 B.356 C.396 D.720
书上答案是B。消火栓灭火持续时间3h,自动喷水持续时间1h,消防用水量396立方米。按照书中答案的理解减去了4h的
市政管网连续供水量。但在灭火的时候两种灭火系统很可能会一起使用的,不会等待自动喷水灭火1h后,再用消火栓灭火3h。所以我认为如果要扣除补水量,应按3h计算,答案是366。
各位高手认为呢?
免费打赏
wxming112
2006年10月24日 14:33:18
13楼
该题还有一疑问是,市政管网在满足室外消火栓用水量的同时,对于消防水池的补水还是10立方米/时吗?
回复
longyanxiaojin
2006年11月02日 13:07:18
14楼
我认为4小时是对的
为什么
你的水量计算应该安4小时计算。但实际操作起来也要保证4小时的用水两。
至于你说的先用和后用的问题,那时消防单位的事。也很有可能两个同时用。但水量必须是4小时。
你安3小时计算,少了。用水两达不到设计规范要求。
我认为你的理解是错的。
回复