【讨论】关于回风使用风管回风和吊顶回风的比较(12楼有很好的见解)
tcjack88
tcjack88 Lv.3
2012年02月17日 17:53:03
来自于中央空调
只看楼主

各位同行,在设计回风的时候,会遇到个困惑,就是关于风管回风和吊顶回风的取舍。很多时候,回风管道的设计安排很复杂,而使用吊顶回风不仅设计上方便,还能节省很多的吊顶空间。大致可以这样布置,只在走廊过道的顶上设回风主管,各个房间不设管道,利用吊顶空间作为一个大静压箱,来接收回风。 但对采用吊顶回风,说服客户的信心不足。因此,想请教:1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式

1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)
2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式
3、对吊顶回风有何建议(注意点、适用范围等等)


另外,想问下各位能否提供国内外相关的资料供参考。
本人觉得,吊顶回风在国内的资料太少了,设计师对其了解也太少了。提出这个问题,也想和大家一起探讨下。


[ 本帖最后由 tcjack88 于 2012-2-23 14:21 编辑 ]
免费打赏
tcjack88
2012年02月22日 10:10:53
22楼
哦,其实我本意是用全空气系统的!
回复
tcjack88
2012年02月22日 10:14:51
23楼
对!我的本意是全空气系统,尤其是应用在变风量系统中的!是我没说清楚~谢谢14楼的回答。那既然您提出,在这种情况下,吊顶回风比较适用,那可否进一步帮我们解释下原因理由呢?深入探讨一下,也好让我们给客户讲解时更有依据!再次感谢~
回复
tcjack88
2012年02月22日 11:06:56
24楼


对了,关于④,吊顶回风方式就相当于将吊顶作为一个大静压箱,回风流速小,减轻了AHU风机风压的负担,更符合节能要求。
是否是因为,如果用回风管道回风的话,要考虑到管道约1Pa/m的管阻力?另外,请问在吊顶回风中是否也有回风阻力不平衡的情况?再次感谢!
回复
metro_2000
2012年02月22日 11:44:57
25楼
个人理解:
1) 通过吊顶回风,吊顶的开孔安装的回风口要位于风机吸入口附近,且回风口应带过滤网; 这种方式安装简单,价格较低,但一般适用于不产生灰尘、室外风沙较小且不经常开启室门的空调房间。 且为避免气流短路回风口位置不宜距送风口太近。
2) 风管回风品一般是在风机盘管吸入口处连接一段风管,然后在风管上开孔安装回风口。 且送回口的中心间距不宜超过3.6m!
回复
tcjack88
2012年02月22日 13:35:03
26楼

25楼的朋友,你好!谢谢你的回复~
对于“一般适用于不产生灰尘、室外风沙较小且不经常开启室门的空调房间。”是否就可以理解成比较好的高档办公楼办公室呢?因为,现在办公室区域大多可以做到不开窗,完全依靠空调系统来对室内空气控制。“不经常开启室门”是指什么呢?
回复
tcjack88
2012年02月22日 14:16:40
27楼
但是相对于风管回风,使用风管势必牵涉到管阻力。6m/s-8m/s风速的风管一般其阻力约为1Pa/m。如采用风管回风,最近的回风口与最远的回风口之间将相差几十Pa;而采用吊顶静压箱回风则没有这样问题。你是如何看待这方面的情况的呢?
回复
pingggg8833
2012年02月22日 17:09:12
28楼
我们公司以前也经常会碰到这种情况,不好做回风箱的地方,有时候会让装修单位用板围起来,实际上也是一个大点的回风箱,再加上回风口本身带了过漏网,这个也是没什么问题的
回复
batizhu
2012年02月23日 14:53:52
29楼
如果是空调区域是大开间如敞开式办公室,采用吊顶回风需要注意:距离主回风管入口较近的区域回风量会比较大大,距离主回风管入口较远的区域回风量会较少,产生回风不均匀,室内温度分布不平衡的问题。对应这种情况,如果空调主回风管是布置在走廊吊顶,建议根据房间布置引出一定数量的回风支管到建筑的外区。
回复
frlzxhfrlzxh
2012年02月23日 23:04:45
30楼
具体情况具体定,在不改变规范的前提下各尽所能的应用
回复
skeleton01
2012年02月24日 17:00:20
31楼
想请问风机盘管不宜采用的主要原因
回复

相关推荐

APP内打开