各位同行,在设计回风的时候,会遇到个困惑,就是关于风管回风和吊顶回风的取舍。很多时候,回风管道的设计安排很复杂,而使用吊顶回风不仅设计上方便,还能节省很多的吊顶空间。大致可以这样布置,只在走廊过道的顶上设回风主管,各个房间不设管道,利用吊顶空间作为一个大静压箱,来接收回风。 但对采用吊顶回风,说服客户的信心不足。因此,想请教:1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式
1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)
2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式
3、对吊顶回风有何建议(注意点、适用范围等等)
另外,想问下各位能否提供国内外相关的资料供参考。
本人觉得,吊顶回风在国内的资料太少了,设计师对其了解也太少了。提出这个问题,也想和大家一起探讨下。
[
本帖最后由 tcjack88 于 2012-2-23 14:21 编辑 ]
12楼
对不起,你的观点俺真不敢苟同!严格禁止?!烦请给出相关规范的明文细则!
以下是设计结合实际工程考虑,是俺坚持的观点:
①,采用回风管+回风口方式进行回风,各房间回风口直接相连,容易产生串音现象;甚至于机组噪音极有可能通过风管传至房间,而对五星级之类的办公建筑对于室内噪音标准要求较严格。
如要达到规定的噪音要求,常需要在各回风支管与回风口之间采取风管内衬吸音棉等措施。
吊顶回风方式回风流速小,更符合噪音要求。
②,吊顶回风适用于对吊顶高度要求较高、吊顶内是一个流通的大空间且采用全空气中央空调系统的办公场所。
采用吊顶回风能更好的结合室内精装修,甚至于看不到明装的风口。
对于中央空调系统,回风量都很大(多采用统一回风至机房,一部分至排风井,一部分至AHU),回风管需要占用一定的空间,这使得原本使用空间不多的吊顶更紧张。
而吊顶回风能够更好的解决吊顶空间使用问题,同时减少了大部分的回风管的用料。
③,五星级之类的办公建筑的AHU一般都配置了初、中效过滤器及消毒段,因此,对于所说的室内吊顶产生的灰尘一类不必太过担忧。但是室内吊顶回风增加了清洗AHU过滤段等的频率。
④,吊顶回风方式就相当于将吊顶作为一个大静压箱,回风流速小,整个回风管路系统的阻力要比回风管方式一般要小(对于回风管路复杂的较明显,对管路进行详细的阻力计算可得),减轻了AHU风机风压的负担,更符合节能要求。
⑤,吊顶回风方式应在回风入口处安装防鼠钢丝网。
⑥,对于高层管理人一类(如老板等),由于办公室内存放重要的文件、贵重物品等,其隔墙均砌至楼板底,应采取回风管+回风口方式。
我接触过多个大型高层、超高层五星级一类的办公建筑(地点:福建、广东等地),此类建筑主要采用全空气中央空调系统,其中普通办公楼层均采用吊顶回风方式,且该设计是被国内数个大型建筑设计院所认可的(包含ECADI的叶老师、SADI等)。
对于14楼暖通区管提出的意见,我表示赞同,因我接触的基本多是全空气中央空调系统,对于我所接触的风机盘管系统还真没见过吊顶回风方式。另,洁净空调系统不应采用吊顶回风方式。
另,35#有补充。
http://bbs.co188.com/content/166_4851623_3.html#pid27358335
[
本帖最后由 zknyloo 于 2012-3-9 08:55 编辑 ]
回复
13楼
十二楼的意见值得参考啊,看来是有不少心得的。
回复
14楼
这个事情应该分2方面说,对于全空气特别是变风量系统,可以采用吊顶回风,如12楼,且目前设计主要还是采用吊顶回风。
对于风机盘管,不宜采用。
回复
15楼
十二楼的意见值得参考啊,看来是有不少心得的。
回复
16楼
我是来学习的,看过必留印!
[
本帖最后由 awei1107 于 2012-2-21 12:50 编辑 ]
回复
17楼
回复
18楼
片面了吧!空调系统分那么多,一般舒适性空调、电子厂房洁净空调、生物医药类洁净空调等。每一种的设计方式都不一样嘛,一般舒适性空调和电子厂房洁净空调可以根据现场局部采用大回风静压箱的形式,但生物医药类的洁净空调是万万不行的。
回复
19楼
大哥,你要说清楚是哪类空调系统啊?
回复
20楼
吊顶相当于静压箱,可以这么说,但是你所采用静压箱节能,这个有待商榷。你所谓的速度小,那只是在静压箱内的速度小,但是风管中的风速相比接风管的情况,风速是不变的。接静压箱,只会使局部压头迅速降低,增加了风机负担的全压。这个按说是不节能的。正如上海现代设计院建议中央空调设计时尽量不要采用静压箱消声,而是采用消声器的原因。
回复
21楼
非常感谢12楼提出的观点和建议!很有帮助!
回复