【讨论】关于回风使用风管回风和吊顶回风的比较(12楼有很好的见解)
tcjack88
tcjack88 Lv.3
2012年02月17日 17:53:03
来自于中央空调
只看楼主

各位同行,在设计回风的时候,会遇到个困惑,就是关于风管回风和吊顶回风的取舍。很多时候,回风管道的设计安排很复杂,而使用吊顶回风不仅设计上方便,还能节省很多的吊顶空间。大致可以这样布置,只在走廊过道的顶上设回风主管,各个房间不设管道,利用吊顶空间作为一个大静压箱,来接收回风。 但对采用吊顶回风,说服客户的信心不足。因此,想请教:1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式

1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)
2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式
3、对吊顶回风有何建议(注意点、适用范围等等)


另外,想问下各位能否提供国内外相关的资料供参考。
本人觉得,吊顶回风在国内的资料太少了,设计师对其了解也太少了。提出这个问题,也想和大家一起探讨下。


[ 本帖最后由 tcjack88 于 2012-2-23 14:21 编辑 ]
免费打赏
xiaofu4306
2012年02月18日 09:23:48
2楼
个人认为使用吊顶回风毕竟有一部分缺点存在的:
1.使用吊顶回风,则空调处理设备还需要处理吊顶上面的空气,有浪费能量的缺点。
2.使用吊顶回风,由于吊顶上面的灰尘相对比房间灰尘比较大,则容易造成回风滤网的脏堵,清洗和更换滤网频率增大。
3.使用吊顶回风,使用于大区域的房间,对于功能分区比较多的小房间,使用一套吊顶回风,容易造成风量的不平衡性。
当然吊顶回风也有优点所在:
1.吊顶回风省去做回风管的麻烦,不会造成管路的错综复杂;
2.吊顶回风,风机不需克服回风管阻力,相对来说回风比较均匀,不容易产生较大噪音,风机压力也无须太大。
回复
tcjack88
2012年02月19日 22:41:25
3楼


谢谢~那请问在实际运用吊顶回风的案例中,有无解决以上问题的办法呢?
回复
chinalnkydlzc
2012年02月20日 10:27:06
4楼
你的建筑是什么形式,吊顶回风,完全由建筑的布置决定的!
回复
xiaofu4306
2012年02月20日 10:31:08
5楼
在实际问题中除非无法做回风管路的情况,一般不怎么会做吊顶回风的。如果吊顶回风真有优势所在又能节约管路,那么大家在实际工程和设计过程中还要设计回风管路做什么呢。
回复
snail_yin
2012年02月20日 11:55:18
6楼
现在在商业项目里,我们原则上不允许采用吊顶回风,原因二楼说的很清楚了。
有组织回风最大的问题就是影响吊顶标高,一般采取的方式就是一个大型空间设置集中的回风口,尽量简化回风管道。另外现场的管线综合的控制也至关重要。
回复
高飞展翅
2012年02月20日 13:24:22
7楼
所提到的这个问题大家都有这个困扰,个人观点,吊顶内回风不可取,除非没有办法不要设计吊顶内回风,一是负荷增大,特别是冬季采暖有时不是靠增大负荷就能解决的,二是机组散热器容易脏堵,且很难清洗。如无法满足非要做吊顶回风也应在机组上加装回风箱,并配回风过滤网。
回复
c2h5oh
2012年02月20日 13:37:28
8楼
国内以前也有吊顶回风,只是非典以后发现空气易交叉污染不让用了。
回复
xiangyigao
2012年02月20日 15:55:42
9楼
上面各位已经说过了,即浪费大量能源,又存在吊顶上面较多造成,所以所谓的吊顶回风完全是施工单位偷工减料的做法,应该严格禁止这种做法.个人观点
回复
shi225321
2012年02月20日 19:50:41
10楼
吊顶回风一方面是风量平衡难以掌握,另一方面要防止空气串味的情况发生。
回复
chachababy
2012年02月20日 20:39:00
11楼
吊顶回风不允许啊,还是老老实实用回风管吧,各家施工时协调吊顶位置就好
回复