各位同行,在设计回风的时候,会遇到个困惑,就是关于风管回风和吊顶回风的取舍。很多时候,回风管道的设计安排很复杂,而使用吊顶回风不仅设计上方便,还能节省很多的吊顶空间。大致可以这样布置,只在走廊过道的顶上设回风主管,各个房间不设管道,利用吊顶空间作为一个大静压箱,来接收回风。 但对采用吊顶回风,说服客户的信心不足。因此,想请教:1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式

1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)
2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式
3、对吊顶回风有何建议(注意点、适用范围等等)


另外,想问下各位能否提供国内外相关的资料供参考。
本人觉得,吊顶回风在国内的资料太少了,设计师对其了解也太少了。提出这个问题,也想和大家一起探讨下。


[ 本帖最后由 tcjack88 于 2012-2-23 14:21 编辑 ]
免费打赏
talxp
2012年02月27日 11:33:49
32楼
最近也在就纠结这个问题,现在得到了一些解答,非常感谢!
回复
tcjack88
2012年03月01日 16:39:30
33楼
咦。。。没有高手再来做下更深入的解答吗?
回复
money_yun
2012年03月01日 21:58:15
34楼
我是菜鸟,第一次听到这问题 呵呵 很好,多多学习中~~
回复
zknyloo
2012年03月06日 15:32:01
35楼
1,是的,尤其当回风管路复杂的时候,一是风管本身的摩擦阻力,而二是诸如风管三通、弯头的局部阻力,这些阻力损失与吊顶回风相比较更大。

2,在吊顶回风中是否也有回风阻力不平衡的情况——29#说了这点,距离主回风管入口较近的区域回风量会比较大,距离主回风管入口较远的区域回风量会较少。同时,个人认为,只要吊顶是个可流通的大空间,这部分的不利影响并不会过大,属于可接受的范围。
如条件允许,应多设置几个回风管从其他方向接入;例如某AHU负责某区域的东、西、南三个方位,共设置3个回风支管分别从东、西、南引入回风。这样设置,这部分的不利影响并不会过大,属于可接受的范围。

同样地,采用回风管回风,一样会出现此类问题,因为计算风压时是按照最不利管路计算的。
除非在每段回风支管设置调节阀,调节各区域回风量。如果是定风量空调系统,那么采用手动风量调节阀也还算可行,在施工调试过程中调节阀度;如果是变风量空调系统,就必须采用电动调节阀了,这么一来,运行控制更复杂、工程造价更高。

对于建筑顶层、或者吊顶上部存在较大发热量、或者吊顶空间较高时,不宜直接从吊顶内回风。

[ 本帖最后由 zknyloo 于 2012-3-20 11:28 编辑 ]
回复
ft9738962
2012年03月19日 11:45:59
36楼
楼主真是个好人!
回复
wzh1439707
2012年11月10日 19:23:03
37楼
对于风机盘管来说,为了追求装饰效果,很多采用条缝风口,而且吊顶空间很小,造成风盘接管风口困难,特别是回风口。对于此种情况建议采用吊顶回风,且需在风盘设回风箱、过滤器。不知可行否?
回复
在哪你
2012年11月13日 13:43:21
38楼
回复
寒冬
2012年11月13日 13:56:31
39楼
另外补充一点儿就是对于小房间的空调 设计也可以采用这吊顶式,对于吊造型影响 很小!
回复
wwwinneer
2012年11月13日 14:26:31
40楼
学习了,还是要具体问题具体分析
回复
cai.weng.66
2012年11月13日 20:09:06
41楼
僻大于优。酒店宾馆之类的,宜带回风箱,不带回风箱各房间最容易造成串味,因为间隔墙根本堵不了那么严,时间一长,连灯口周围都有灰尘丝丝,还有就是易尘堵,吊顶内的灰尘特别多,特别是夏季制冷,翅片上本来就有冷凝水,灰尘一多,灰尘就沾在翅片,堵得严严的。商场全空气系统不吊顶之类的就省了回风箱