最近看江苏省审图规范对于消火栓系统有点疑惑,请教各位前辈不吝赐教: 建规里说当设置高位水箱不能满足最不利消火栓的静水压力要求时,只要在消火栓箱设消防水泵应急启动按钮就可以。但江苏地标里好像是说只要满足重力自留就可以。但请问什么情况下设置增压稳压设备呢,为什么要设置呢?

最近看江苏省审图规范对于消火栓系统有点疑惑,请教各位前辈不吝赐教:
建规里说当设置高位水箱不能满足最不利消火栓的静水压力要求时,只要在消火栓箱设消防水泵应急启动按钮就可以。但江苏地标里好像是说只要满足重力自留就可以。但请问什么情况下设置增压稳压设备呢,为什么要设置呢?
免费打赏
netling
2012年02月21日 13:50:47
2楼
这个在建筑防火规范里面的确没有要设置屋顶水箱增压泵的要求,只有在高层建筑防火规范里面有,且分100米以下和以上的标准
所以实际设计中多层建筑是不考虑在高位消防水箱加增加泵的
回复
sanmu0102
2012年02月21日 14:00:02
3楼
凡是设有高位水箱的消防系统,肯定有末端水压不足的情况,因为是自流压力,那么越接近水箱压力越少,而消防管道是有压力要求的,如果不增加增压稳压设备,则消防出水肯定不符合规范要求。
回复
zhuxiangfuxx
2012年02月21日 14:49:15
4楼
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
多层的话一般都满足不了,所以一般情况下都会设置。
回复
tbqyc
2012年02月21日 15:14:01
5楼
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力
回复
qhwsjy01
2012年02月21日 15:50:29
6楼
按规范要求啊!其实高层的消防水箱只是个“稳压”的设置,就像采暖系统的定压水箱
1: 多层重力流即可(但要在建筑物最高处)
2: 高层按GB50045-95(2005年版)/7.4.7.2执行
3:高位消防水箱的设置高度与最不利点消火栓静水压力没关系
回复
supyan
2012年02月21日 16:09:44
7楼
路过学习一下~~~
回复
wu675520390
2012年02月23日 21:01:42
8楼
消防水箱的高度怎么会与最不利点的静水压力没关系呢,看看3楼的解释
回复
tql1
2012年02月24日 09:43:07
9楼
多层建筑设有消防水池水泵时屋面可不设增压泵,否则不设如何满足规范”应设启泵按钮“的要求呢?
回复
水之源
2012年02月24日 10:50:17
10楼
多层建筑水箱只要在最高点就行,设不设增压都可
高层规范有明确规定
回复
jintianjinnian
2012年02月25日 09:48:57
11楼
应该是在市政给水压力不住事,或运行水压不稳时,新手,不知道对对不