消防用水量
阿德
阿德 Lv.12
2004年02月04日 19:56:30
只看楼主

各位计算消防水池体积时的消防用水量,是室内消防用水量?还是室外消防用水量?或者是室内室外消防用水量之和。

各位计算消防水池体积时的消防用水量,是室内消防用水量?还是室外消防用水量?或者是室内室外消防用水量之和。
免费打赏
2003-zgy
2004年02月04日 20:43:19
2楼
高层建筑计算消防水池体积时的消防用水量,主要是室内消防用水量,一般不考虑室外消防用水量,室外消防用水由市政管网提供。
回复
huxkv
2004年02月04日 22:07:18
3楼
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045—95
7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
7.3.1 室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。
7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
所以,当
1.室外消防给水管道不布置成环状,或进水管少于两条,消防水池容积按室外消防水量+室内消防水量计算;
2,室外消防给水管道应布置成环状,且进水管少于两条,消防水池容积按室内消防水量计算.

回复
huxkv
2004年02月04日 22:09:06
4楼
Sorry,
2,室外消防给水管道应布置成环状,且进水管不少于两条,消防水池容积按室内消防水量计算.
回复
huihuibest
2004年02月04日 22:15:37
5楼
规范里面讲得很清楚的。
回复
阿德
2004年02月06日 19:27:16
6楼
有这样一工程,多层小学,压力不够,我设置消防水池专供室内消防用水,室内消防用水15L/S,水池考虑2小时消防,可消防队说体积不够,要把室外消防用水量加上.这样水池体积加大。
回复
yunguiming
2004年02月06日 20:51:36
7楼
你的室外管网供水量能满足室外消防水量吗?,如能满足,就可不再消防水池里储室外消防水量。
回复
alantam
2004年02月07日 15:28:11
8楼
huxkv所言甚是。同时,室外管网供水压力应能保证室外消防水压。
回复
waterismoney
2004年02月07日 17:03:57
9楼
规范有明确的算法,主要看外网(市政管网)情况!
回复
swcsy
2004年02月07日 20:57:18
10楼
室内室外消防用水量之和。
回复
food442
2004年02月10日 09:39:58
11楼
若要设消防水池的理由是规范的第二条:市政给水管道为枝状或只有一条引入管,且室内消防栓用水量超过15L/S。由于室外成环至少要有两条引入管,而市政给水条件是不能提供两路进水,则消防水池用水量岂不是要室内室外消火栓用水量之和。
回复