塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗
塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗
12楼
住宅总进线箱怎么没有三相电源进线?你当成了单户的入户线了吧。
回复
13楼
这种闸一般都具备过电流保护功能。
回复
14楼
住宅总进线漏电断路器采用3N不太合适,应采用4P,我见过很多设计,总进线都是4P漏保!!!
回复
15楼
恩 好东西 学习
回复
16楼
住宅总进线漏电断路器采用3N不太合适,应采用4P,我见过很多设计,总进线都是4P漏保!!!
回复
17楼
还是用4P的好一点.3P不太可靠
回复
18楼
单相负荷,总漏电就选3P+N或4P
回复
19楼
马老师,关于这个问题,在GB50096-99(2003)住宅设计规范中,6.5.2 条5点:“ 每套住宅应设置电源总断路器, 并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;”
是不是说,应该选用4极的开关呢?
回复
20楼
如果是TT系统的,必须用四极的
TT系统的电源进线开关应采用四极开关。《 民用建筑电气设计规范》JGJ 16--2008 第7.5.3--4条
回复