关于住宅总进户的塑壳漏电断路器问题
wzh19870711
2012年02月16日 10:03:22
来自于断路器
只看楼主

塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗

塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗
免费打赏
bobodemoo
2012年02月18日 09:12:50
12楼

住宅总进线箱怎么没有三相电源进线?你当成了单户的入户线了吧。
回复
wuyongvip
2012年02月18日 15:15:37
13楼
这种闸一般都具备过电流保护功能。
回复
蛋腚
2012年02月18日 15:43:15
14楼
住宅总进线漏电断路器采用3N不太合适,应采用4P,我见过很多设计,总进线都是4P漏保!!!
回复
shaolingyelao1989
2012年02月18日 16:18:17
15楼
恩 好东西 学习
回复
shaolingyelao1989
2012年02月18日 20:08:06
16楼
住宅总进线漏电断路器采用3N不太合适,应采用4P,我见过很多设计,总进线都是4P漏保!!!
回复
cxm-163
2012年02月19日 20:01:51
17楼
还是用4P的好一点.3P不太可靠
回复
dgshyjm
2012年02月21日 09:07:49
18楼
单相负荷,总漏电就选3P+N或4P
回复
tanmeng_789
2012年02月21日 09:26:27
19楼
马老师,关于这个问题,在GB50096-99(2003)住宅设计规范中,6.5.2 条5点:“ 每套住宅应设置电源总断路器, 并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;”

是不是说,应该选用4极的开关呢?
回复
arthur@dq
2012年02月21日 10:36:41
20楼
如果是TT系统的,必须用四极的
TT系统的电源进线开关应采用四极开关。《 民用建筑电气设计规范》JGJ 16--2008 第7.5.3--4条
回复
我爱喝绿茶
2012年02月21日 18:20:44
21楼
来学习学习。。
回复