塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗
塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗
2楼
住宅总进线漏电断路器采用3N不太合适,应采用3P+N或4P,如果采用3N的,当后面用户单相电源使用时,漏电断路器会认为有漏电而跳闸
回复
3楼
弱弱的问一句,3N是什么意思啊?
回复
4楼
对小型断路器或塑壳断路器来说叫3P+N或4P,它不叫3N;对隔离开关来说才叫3N或4P。
回复
5楼
住宅用4P漏电的较多啊。
回复
6楼
楼主记住:只要有单相负荷,总漏电就选3P+N或4P
回复
7楼
审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,
-------个人理解:
1、3N的与N线始终接通的是一回事,你与审图的说的是一致的!!!都是指3P+N的漏保!!!
2、如果漏保N线也断开,我认为就是4P漏保了!!!
3、估计审图机构是要让你用4P的!!!要求完全正确!!!
4、我见过很多设计,总进线都是4P漏保!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-23 14:20 编辑 ]
回复
8楼
各位,关键是有3P+N的塑壳漏电断路器。我这的样本怎么只有3P和4P的,其中4P又分为
回复
9楼
A、B、C、D四种,你们和审图说的3P+N是指4P中不断N线的这种吧
回复
10楼
住宅内会有三相电源输入吗?JGJ2011 民规查查吧
回复
11楼
住宅内会有三相电源输入吗?JGJ2011 民规查查吧
--------没有人说不进N线啊!!!