塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗
塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗
23楼
学习了学习了
回复
24楼
现在好多设计总进线都是4p
回复
25楼
住宅总进户一般都是TN-C-S供电,开关基本都采用4p漏保
回复
26楼
在GB50096-99(2003)住宅设计规范中,6.5.2 条5点:“ 每套住宅应设置电源总断路器, 并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;”
是不是说,应该选用4极的开关呢?
--------谢谢!!!
我查了JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》,有如下规定:
7.5.3三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1、保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,均不得使这些电源并联;
2、TN—C-S、TN—S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3、正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4、TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5、IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
可见:应用4P的,3P+N的不规范!!!
回复
27楼
3p+1n或4p,电气老总建议4p,王老先生提出过慎用4p,主要考虑不平衡电流和谐波。我理解是这样。
回复
28楼
请问4P的是不是能把3跟火线和一根零线同时断开?
回复
29楼
“在GB50096-99(2003)住宅设计规范中,6.5.2 条5点:“ 每套住宅应设置电源总断路器, 并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;”
是不是说,应该选用4极的开关呢?”
请注意!!!GB50096提到的是“每套住宅”!!!跟“住宅总进户”是两码事!!!如果是一码事,那么GB50096的6.5.2条第7点中“每幢住宅”就没法解释了!!!
muyoyao提到的JGJ16—2008的7.5.3,说的是“电源转换开关”需用4极开关,跟住宅总进户的塑壳漏电断路器又是两码事!!!
我到现在还没找到有一个规范明确要求总进户漏电保护断路器需要用4p的,我也不建议用4p的漏电保护断路器,怕出现“断零”事故!!!