现手头一通廊式单身公寓,每层17户,水表集中设置在管道井内,管井净650X2000,打算水平设两排,竖向设九个,竖向水表间距最小可控制多少?180?200?最下面水表离地400,这样最上面水表抄表不便,不知道150做不做的出来?现场经验不足,求高人指点
现手头一通廊式单身公寓,每层17户,水表集中设置在管道井内,管井净650X2000,打算水平设两排,竖向设九个,竖向水表间距最小可控制多少?180?200?最下面水表离地400,这样最上面水表抄表不便,不知道150做不做的出来?现场经验不足,求高人指点
2楼
间距最少是多少,那要看管件、阀门的尺寸了。
把表倾斜45度左右安装,可以缩小间距,也方便抄表。
回复
3楼
水表倾斜安装就不准确了!
回复
4楼
可以表对表装,两米装9块,把中间距离加大留给对面的出水管看行吗! 共参考!
回复
5楼
水平设三排,竖向设六个
同一水平面的水表可以错位安装,以减小水表与水表的水平间距
回复
6楼
看的时候带个镜子啊~~要不就把井建的大一点,表间距小了容易相互影响,歪着装时间久了就变把里面的件磨坏了
回复
7楼
间距150,底表距地300,则H=300+150X8=1500
回复
8楼
最小间距按阀门水表选择而论,一般可定位120~150
最下面水表距离地面不宜小于200
回复
9楼
能这么安装马?水表安装不时有标准图籍吗?
要满足施工和检修要求不能不那么密
我建议扩大水表井
回复
10楼
你仔细看下3.6.12 你怎么把这一条可选情况都加了一遍
这样加水损肯定大
还有你得把规范和实际工程分开考虑
规范都会留一些余地的
就好像设计人员给施工方开料时都会开多点一样
回复
11楼
若只在2000处的墙上设水平两排水表,根本就不够位置安装;必须要向650处的墙上转弯才够位置,这时水表可考虑错开安装,竖向水表间距150即可,但是准确性会受到一定影响。
顺便问一下,每层这么多户的通廊式单身公寓,不会每层只设一个管井吧?这样管道敷设会很困难,且管道耗量也很大的。