全压=动压+静压,全压=机外余压+设备自身压损,那么机外余压也是由动压和静压组成?普通的排风机,全压=风机自身压损+机外动压+机外静压?但厂家却说选型软件的静压,是机外余压,照这么说不过去,我加了静压箱,全压中的动压就转换成静压了,这时按厂家的说法是不是机外余压也跟着增加?真相是什么?
全压=动压+静压,全压=机外余压+设备自身压损,那么机外余压也是由动压和静压组成?普通的排风机,全压=风机自身压损+机外动压+机外静压?但厂家却说选型软件的静压,是机外余压,照这么说不过去,我加了静压箱,全压中的动压就转换成静压了,这时按厂家的说法是不是机外余压也跟着增加?真相是什么?
2楼
本人建议LZ有疑问先搜索一下再提问会合适点。
以下内容为搜索的:
机外余压的概念一般来自厂商样本,样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压。
关于机外余压到底是机外全压还是机外静压?
可以理解为机外全压。写成机外静压是测试时通常把动压看为0。可见,机外余压的概念并非一个标准性概念,但必然是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压。
机外余压是指风机出口处的动压和静压之和,平常选型时往往取静压是忽略了动压。在风量小时,动压的作用较小。在选大风量风机时(比如消防排烟风机)一般按照机外余压选。
机外余压是风机克服自身阻力损失后的全压值,即进出口全压差。风机出口风速较高,动压也较大,静压相对较低;但有的AHU出口马上就进入一个静压箱,则在静压箱内几乎所有的风机能都转化为静压了。
所以我们一般说的风机压头都是说全压,反应的是这台风机的做功能力。说风机动压和静压都是相对场合的说法,有特定条件的。
回复