(1)立式水管锅炉、立式火管锅炉、卧式内燃锅炉等燃煤锅炉 锅内加药处理 炉外化学处理 锅内加药处理 炉外化学处理 悬浮物,mg/L ≤20 ≤5 总硬度,mmol/L ≤1.75② ≤0.02 总碱度,[H+]mmol/L(mgoN/L) 8~20 ≤20 PH(25℃) >7 >7 10~12 10~12 溶解固形物①,mg/L <5000③ <5000③
锅内加药处理 炉外化学处理 锅内加药处理 炉外化学处理
悬浮物,mg/L ≤20 ≤5
总硬度,mmol/L ≤1.75② ≤0.02
总碱度,[H+]mmol/L(mgoN/L) 8~20 ≤20
PH(25℃) >7 >7 10~12 10~12
溶解固形物①,mg/L <5000③ <5000③
相对碱度
(游离NaOH/溶解固形物) <0.2④ <0.2④
①如测定溶解固形物有困难时,可采用测定氯离子(Cl-)的方法来间接控制,但溶解固形物与氯离子(Cl-)间到比例关系须根据具体情况通过试验确定,
并应定期复试和修正此比例关系。
②当硬度指标超过此规定时,使用锅炉到单位在报上级主管部门批准和当地劳动部门同意后,可适当放宽。
③兰开夏式锅炉到溶解固形物可<10000mg/L。
④当相对碱度≥0.2时,应采取防止苛性脆化到措施
(2)热水锅炉
热水温度 ≤95℃,采用锅内加药处理 >95℃,采用炉外化学处理
补给水 循环水 补给水 循环水
悬浮物,mg/L ≤20 ≤5
总硬度,mmol/L ≤3 ≤0.35
PH(25℃) >7 10~12 >7 8.5~10
溶解氧,mg/L ≤0.1 ≤0.1
文章来自: www.kajisi.net