地下室车库层高是变化的,从6m变成5.55米,再变成4.95米,请问下,这种情况1.地下车库的排烟量按照哪个层高来计算?2.这种时候风管布置是全部都贴梁,还是按照同一高度来布置?3.有无其他注意事项?感谢各位了
地下室车库层高是变化的,从6m变成5.55米,再变成4.95米,请问下,这种情况
1.地下车库的排烟量按照哪个层高来计算?
2.这种时候风管布置是全部都贴梁,还是按照同一高度来布置?
3.有无其他注意事项?
感谢各位了
2楼
按设计要求来。
回复
3楼
根据不同层高分别算,也就是按体积进行计算。
风管布置高度两种方式都可以,主要和其他管线的综合以及最终净高的控制。
回复
4楼
排烟量是按照规范的规定计算的;
应该尽可能的贴在梁底安装,虽然不美观,但对其他专业安装和使用功能有利,特别是照明;
需要注意的问题有功能与美得关系协调,首先是保证功能,其次是要美观。
回复
5楼
换气次数计算,贴梁安装
回复
6楼
排烟量按换气次数不小于6次计算
回复
7楼
1、地下车库的排烟量按照体积来算;
2、这种时候风管布置一般是贴梁布置;
3、主要风管要避开车道上方布置;
4、注意控制排风口离最远点水平距离不超过30米;
5、注意死角处宜设风口;
6、排风口风速不宜超过10米;
7、平时进风系统、排风系统的降噪;
8、风管穿越防火分区时应作防火保护;
9、排烟的同时应设补风系统
......请大家继续补充......
回复
8楼
8#兄弟考虑了这么多事
回复
9楼
上面版主及8楼的兄弟说的很详细!主要就是参照这些来做
回复
10楼
超过3米层高的,按3m层高计算!~
回复
11楼
我设计风管一般顶平设计的,请教进排风的减噪音。