写字楼大堂做地暖后,石材接缝处爆裂,跪求原因分析。
sunguodong
sunguodong Lv.3
2012年02月14日 15:59:49
来自于采暖供热
只看楼主

北京国贸的甲级写字楼,大堂是门面,地面石材爆裂后严重影响美观,老板很生气,请大家分析原因。

北京国贸的甲级写字楼,大堂是门面,地面石材爆裂后严重影响美观,老板很生气,请大家分析原因。

201202141754.jpg

免费打赏
lijunxian
2012年02月15日 18:50:08
12楼
地暖面积较大 未设置伸缩缝
回复
敏而好学
2012年02月15日 19:36:14
13楼
应该是热胀冷缩
回复
yzk0308
2012年02月15日 21:12:01
14楼
做地暖时考虑热胀冷缩的问题吧?一般家庭都没有出现的问题在这暴露无遗,砸了另做吧
回复
sunguodong
2012年02月16日 10:50:28
15楼
石材质量没有问题,没有铺地暖的部分安然无恙,可能问题出在没有设置膨胀缝上。膨胀缝如何设置,有无规范?是否影响地面美观?
回复
wltzhch007
2012年02月16日 14:39:08
16楼
学习了,以后碰到同样的问题就知道咋做了。
回复
zj_fzj
2012年02月16日 15:15:40
17楼
这个问题我也遇到过
应该是细石混凝土层厚度不够 大理石这东西一受热不均导致
看来只能再换块大理石了
回复
善国阿满
2012年02月16日 15:22:07
18楼
直觉上是温度过高,面层铺的过紧,面层热涨,把大理石边角挤碎
回复
ttxxpp001
2012年02月16日 16:58:57
19楼
石材铺的过于密实,热胀造成边角爆裂
回复
libo2000
2012年02月16日 17:14:55
20楼

这才是正解!
太多人设计地暖的时候没去考虑这个问题,顶多在说明里面语焉不详的把这句话copy在上面。
大空间必须一个个按照要求把膨胀逢设计出来的!!!!
另外,石材的含水量必须达标,若石材含水量过高不达标的话,还是会出问题的。
还有,管道填埋层不足,更多的是造成竖向的热胀冷缩----即地板向上拱起,造成凹凸不平,水平方向的破裂理论上和填埋层关系不大。 未命名.JPG

[ 本帖最后由 libo2000 于 2012-2-16 17:18 编辑 ]
回复
anzhuangjiang
2012年02月17日 08:22:25
21楼
铺装大理石的尺寸太大,中间没有伸缩缝所以大理石损坏,建议用切割机割上伸缩缝