北京国贸的甲级写字楼,大堂是门面,地面石材爆裂后严重影响美观,老板很生气,请大家分析原因。
北京国贸的甲级写字楼,大堂是门面,地面石材爆裂后严重影响美观,老板很生气,请大家分析原因。
2楼
当然也希望大家引以为戒!
回复
3楼
有没有按边长不大于6m或面积不大于30m2设置膨胀缝
回复
4楼
热胀冷缩,使用的保温和保护层有问题!
回复
5楼
这么惨烈 还是要注意热膨胀问题啊
回复
6楼
热胀冷缩,使用的保温和保护层达到标准了吗?
回复
7楼
热媒的温度是多少,是不是地面温度超过标准了,这个在计算地面辐射盘管的间距时要核实好,
回复
8楼
热胀冷缩考虑不周,另外砖的质量也要查一下,看看未铺地暖的位置是不是没有这种问题!
回复
9楼
学习了 很少接触采暖
回复
10楼
应该是热膨胀的问题,但我也不懂。
保温隔热层在盘管下方,面层在盘管上面,应该不是保温材料的问题。
面层石材和盘管顶只有应该是30mm厚的混凝土,以保证地面散热的均匀,伸缩缝也是在这层设置,但面层的石材应为贴的很紧,假如得热膨胀的话应该会出现之类问题,但这个问题我是头一次听说,有些不解,是否面层部分,像石材,木地板之类的也应该按要求设置伸缩缝呢?
占个座,等待高手解答!!
回复
11楼
应该是热胀冷缩引起的,不过自己家里铺设的地暖,怎么没出现过地板砖爆裂的情况,应该好好查看一下地板砖的质量问题,建议
回复