本人有一事请教屋顶水箱距离最不利消火栓高度仅有8m,按理不满足消火栓压力(约22m),可是我发现我院给排水图纸上并无加压措施,是何原因?请各位水仙赐教!
本人有一事请教
屋顶水箱距离最不利消火栓高度仅有8m,按理不满足消火栓压力(约22m),可是我发现我院给排水图纸上并无加压措施,是何原因?请各位水仙赐教!
neardespring
2004年02月02日 20:38:33
2楼
不可为之而为之!能保证静水压力8m已经不错了。
回复
半滴水
2004年02月02日 21:31:34
3楼
22米??是什么东西?一般7米静压就够了。
回复
wyw1860
2004年02月03日 08:43:56
4楼
水箱提供火灾初期十分钟的水量,压力由稳压泵和消防泵提供,
水箱的设置高高度:当建筑高度不超过100m,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,所以你们院的图纸高了8m,那是正确的。
回复
相关推荐
说说消防水泵控制柜防火检查需要查什么?
建筑消防给水
2024-05-21 09:33:30
消防验收没毛病的工地是什么样?
给排水资料库
2024-05-21 09:33:14
消防泵房安装工程施工细部亮点汇总
给排水资料库
2024-05-20 17:37:43
新版国标《消防水泵接合器》意见稿:安全阀通径尺寸有变化
建筑消防给水
2024-05-20 17:30:38
屋顶试验消火栓未配消防水枪水带被当存在隐患冤不冤?
建筑消防给水
2024-05-20 17:28:32
史上最全消防应急照明和疏散指示系统常见问题
照明工程
2024-05-20 17:26:25
消防水泵房消防检查查什么?你知道吗?
建筑消防给水
2024-05-20 17:25:37
消防给水系统组件安装前检查要点
安装工程造价
2024-05-20 14:26:49
关于消防给排水工程方面的图文详解,收藏!精
安装工程造价
2024-05-20 14:26:42
住宅工程外挑架消防连廊施工技术交底(节点详图).rar
混凝土结构
2024-05-17 17:45:57
高层住宅楼消防连廊悬挑模板支架施工方案 (1).rar
混凝土结构
2024-05-17 17:44:11
简单易懂!消防给水及消火栓系统如何验收?
建筑消防给水
2024-05-17 16:52:17
江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(给排水专业)
建筑消防给水
2024-05-17 10:29:37
鲁班奖工程项目机电安装实例—消防水系统
建筑消防给水
2024-05-16 15:36:52
消防水泵控制柜检查内容
建筑消防给水
2024-05-16 14:44:32
自动喷水灭火系统电动控制阀如何接至消防控制室?
建筑消防给水
2024-05-16 14:40:38
实例:杭州奥体中心综合训练馆给排水和消防设计
建筑给排水
2024-05-16 14:39:47
消防控制室的三大设计要求
防雷减灾
2024-05-16 14:34:09
关于进一步规范新建工程消防风管耐火极限做法的通知
通风排烟
2024-05-16 14:31:18
图文解说:十二种常见消防阀门你都知道吗?
建筑消防给水
2024-05-16 14:27:34
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开