《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第8.2.2条:三。注:1。室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。何种情况下能按一个防火分区来计算呢?

《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第8.2.2条:
三。注:1。室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。何种情况下能按一个防火分区来计算呢?
免费打赏
阿德
2004年02月02日 18:53:53
2楼
一座建筑物中有两个以上防火分区,这计算一个防火分区的体积。
回复
阿德
2004年02月02日 18:54:38
3楼
一座建筑物中有两个以上防火分区,只要计算一个防火分区的体积。
回复
zzj2002
2006年05月22日 17:21:44
4楼
天啊,要是一座建筑物按照竖向分区,是否也一样呢?
回复
sniper.kim
2006年05月22日 17:39:56
5楼
根据咨询消防办,记住原则,消防用水按大的考虑