多层商场次梁布置方案 某6度地区大型多层商场,柱距8.4X8.4,次梁有三种方案 1.十字梁,即板跨为4.2X4.2的双向板。2.布置2根平行的次梁,即板跨为2.8X8.4的单向板。3.井字梁,即板跨为2.8X2.8的双向板。商场隔墙不确定,板恒载3.0,活载5.0,梁荷载不考虑。各位讨论下哪种方案更合理。

多层商场次梁布置方案
某6度地区大型多层商场,柱距8.4X8.4,次梁有三种方案 1.十字梁,即板跨为4.2X4.2的双向板。2.布置2根平行的次梁,即板跨为2.8X8.4的单向板。3.井字梁,即板跨为2.8X2.8的双向板。商场隔墙不确定,板恒载3.0,活载5.0,梁荷载不考虑。
各位讨论下哪种方案更合理。
免费打赏
ruguoni
2015年01月07日 16:08:42
12楼
本帖最后由 ruguoni 于 2015-1-7 16:10 编辑

十字梁是最好的方式,井字梁没必要。
因为你内部二次分隔是考虑的面荷载。单向次梁最大的缺点,就是业主隔断可能会顺次梁方向,但是却没有十字梁的另外一个方向次梁协同受力。所以同等面荷载的情况下,单向次梁的安全余量比十字梁要小。