关于水泵选型的疑惑
yizhaochenluo
2006年09月14日 20:42:33
只看楼主

大家好,我最近在做一个方案,是污水回用方面的。我计算的干管管径是DN125,流量是38立方米每小时,扬程是44米,可是我选择水泵的时候有个疑惑,就是说我很容易满足我所需要的流量和扬程,例如我可以选择DA1-80-5型多段泵,他的流量和养成都满足计算要求,可是他的出水口管径是DN80的呀,我的干管是DN125的,可以吗?选择水泵的时候是不是只需要满足流量和扬程呀?是不是不需要考虑水泵的出水口管径呀?有点疑惑,希望大家有空了给我回复。谢谢各位。

大家好,我最近在做一个方案,是污水回用方面的。我计算的干管管径是DN125,流量是38立方米每小时,扬程是44米,可是我选择水泵的时候有个疑惑,就是说我很容易满足我所需要的流量和扬程,例如我可以选择DA1-80-5型多段泵,他的流量和养成都满足计算要求,可是他的出水口管径是DN80的呀,我的干管是DN125的,可以吗?选择水泵的时候是不是只需要满足流量和扬程呀?是不是不需要考虑水泵的出水口管径呀?有点疑惑,希望大家有空了给我回复。谢谢各位。
免费打赏
saerka_rock
2006年09月14日 20:43:58
2楼
楼主第一次选泵?泵的口径小就变径,很正常的。
回复
yizhaochenluo
2006年09月14日 20:54:30
3楼
是呀,我第一次做这方面的东西,变径我知道,我只是不明白出水口管径DN80变成干管DN125后对泵的扬程和流量有影响吗?会不会流量和扬程都变小呀?
回复
yizhaochenluo
2006年09月18日 12:59:46
4楼
大家为什么都不给我回复呀?是不是我的问题有点幼稚呀?大家帮帮忙嘛
回复
zzm13480590690
2006年09月18日 18:26:05
5楼
由流体力学知道,变径处存在局部损失,但是这点损失因该是很小的阿。。适当的考虑下就OK
回复
saerka_rock
2006年09月19日 08:33:42
6楼
很基本的问题,没什么需要进一步解释的啊
回复