请问水泵、进排风的电源箱和控制箱的问题。。
microhrm
microhrm Lv.3
2006年09月14日 16:27:53
只看楼主

电源跟控制是不是要分开两个箱子,可不可以放在一个箱子里。

电源跟控制是不是要分开两个箱子,
可不可以放在一个箱子里。
laconic
2006年09月14日 16:41:58
2楼
都是放在一个箱子里的啊
回复
fifitony001
2006年09月14日 18:47:01
3楼
还是不要放在一个柜子里,因为有些控制箱是设备厂家配套的。供配电施工只管负责电源箱就行了。
回复
microhrm
2006年09月17日 09:44:42
4楼
呵呵。。那到底实际的做法是分开呢还是合在一起的多呢
回复
lyq13703983100
2006年09月17日 10:15:39
5楼
我做过的与消防、电梯有关的建筑电气配电箱柜都是分开的,客是在水泵和风机的标准图集上,双电源好像是和控制部分在一起的(不过AT部分是用虚线框框起来的)。

综上,应该是分开的!
回复
microhrm
2006年09月17日 22:26:18
6楼

谢谢你的热心答复,看来要努力学习了~!!
回复
liusir618
2006年09月18日 15:38:42
7楼
5楼的说得差距太大了,如果是双电源箱的话,现在消防不准放到一个柜内,如果一个柜内也得分成两个柜室,容量小的还可以,消防水泵基本在15KW以上,放到一个柜内怕是不可能,况且消防泵还分喷洒、消火栓、补水泵、稳压泵等,都是一用一备的,你打算放到哪个箱内?
回复
sunrui_007
2006年09月19日 00:06:18
8楼
7楼的那个一用一备好像也是一个控制箱。
一般分开放,也有做在一个箱子里的。
具体有没有多少千瓦要分开的规定,这个没注意过。
我一般是这个区域就这一个用电设备,一个控制箱,再加个配电箱好像没必要,就放在一起了。
回复
lggufei
2006年09月19日 11:14:06
9楼
我做的都是分开的.因为现在的设备都是自带控制箱的.我们只需把电源留给设备控制箱就行了.
回复
xiaoshiniudao
2006年09月19日 13:00:34
10楼
应该不行吧,我今年的毕业设计就是分开做的.有的是设备自带控制箱的,没有的也都是先控制箱接设备,电源箱再给控制箱配电的.
回复
zzhspeed
2006年09月19日 16:08:08
11楼
有控制箱的就不用讨论了,只接给电源。
需要自己做控制回路的,既可以单独做控制箱,也可以直接做在配电柜里,配电柜面板上装控制按钮。
回复

相关推荐