急求高人解答,乌鲁木齐地区一些建筑设计常识
czm5460
czm5460 Lv.3
2012年02月12日 17:38:47
只看楼主

因参与乌鲁木齐及周边地区的住宅小区项目,希望当地或知情的朋友能解惑:一、通常的外墙材料及厚度?(指经验数据,加气混凝土250厚?还是别的?)二、通常的保温材料及厚度?(指经验数据,100厚EPS?)三、外保温层如有100厚,是否要计记入公摊面积?(如计入公摊面积的话公摊相当大)四、阳台的使用率是否高?当地人是否喜欢大阳台?五、冬季有暖气,夏季分体式空调是否需要?六、地下车库上的覆土层厚度通常做多厚?

因参与乌鲁木齐及周边地区的住宅小区项目,希望当地或知情的朋友能解惑:
一、通常的外墙材料及厚度?(指经验数据,加气混凝土250厚?还是别的?)
二、通常的保温材料及厚度?(指经验数据,100厚EPS?)
三、外保温层如有100厚,是否要计记入公摊面积?(如计入公摊面积的话公摊相当大)
四、阳台的使用率是否高?当地人是否喜欢大阳台?
五、冬季有暖气,夏季分体式空调是否需要?
六、地下车库上的覆土层厚度通常做多厚?
七、日照计算是否所有户型都必须满足大寒日至少一房间2小时日照,还是允许有一定比例不满足(即允许公寓这个说法)?
希望知道的朋友能回答,谢谢!
免费打赏
空空
2012年02月12日 19:26:03
2楼
谁熟悉乌地方的节能,请大家帮忙解释一下。
回复
jsa346
2012年02月13日 14:21:22
3楼
我不是很熟,但是正好去过两次,做了一个项目,所以还是有些经验可以提供。
1.外墙材料我不记得了,不过保温材肯定是要的,而且会要求更高一些,因为那边纬度高,冬季严寒。节能计算可以决定保温材厚度。
2.北京的外墙挤塑聚苯板都用到两厘米了,我认为至少要用到3厘米。
3.不是只有这里的外保温层要计入面积,所有现在做外保温的都是这么计的。外保温层在自己房屋范围内的,就计自己的面积,在公共的部分才会分摊。
4.阳台几乎都是做成封闭式的,冬天太冷,夏天太热。
5.装空调的人还是大有人在的,不过如果你做成通透式户型,确实用的机会少,因为气候干燥。
6.覆土层具体多厚不知道,应该比北京厚吧?不过你如果加了保温层,另当别论了。
7.日照肯定是按规范走的。不过那里的人并不喜欢正南正北,知道为什么吗?
因为就是纬度高,冬天太阳的角度很低,正南方向到了下午,阳光几乎直射眼睛,非常难过。我也是看到了真实情形,才了解这个不同!
回复
czm5460
2012年02月17日 20:44:12
4楼
谢谢楼上的解答!继续顶,也希望新疆本地做设计的朋友能出手相助。
回复
h918724
2012年02月28日 14:52:38
5楼
新人 ,求指点, 谢谢大家,谢谢高手,感谢土木在线给我们提供了这个学习的平台。
回复
zhangxijunyan000
2012年03月05日 14:55:39
6楼
我在伊宁做过两个项目,外墙一般用370厚粘土砖,保温用岩棉要60厚左右,也有内外保温同时做的做法,伊宁那边不需要留分体式空调机位!
回复
kk97970
2015年10月02日 18:52:23
7楼
jsa346 发表于 2012-2-13 14:21 我不是很熟,但是正好去过两次,做了一个项目,所以还是有些经验可以提供。1.外墙材料我不记得了,不过保 …第七条,应该是正东正西的房子阳光直射眼睛吧!