请教各位前辈,高层住宅如今还有设屋顶水箱的吗?什么情况下采用水箱供水比水泵直接供水要好??我现在急需高层不带地下室给排水设计套图,不知道哪位前辈有类似图,跪求,感激不尽!!!!
请教各位前辈,高层住宅如今还有设屋顶水箱的吗?什么情况下采用水箱供水比水泵直接供水要好??我现在急需高层不带地下室给排水设计套图,不知道哪位前辈有类似图,跪求,感激不尽!!!!
2楼
你在室外做个无负压水泵房嘛,这个不大的,而且厂家也会根据你提的参数提供相应的泵,这种直供比用水箱好,水箱没及时清理的话很容易滋生细菌
回复
3楼
在室外做泵房,将生活泵与消火栓泵放在一个泵房内。屋顶设置消防水箱。
回复
4楼
一般现在高层水箱主要是消防用的,大部分高层用水是泵送
回复
5楼
高层住宅如今设屋顶水箱的吗?你讲是生活还是消防?生活水箱一般没有地下室的在外设一无负压水泵就可(自来水同意);消防水箱设屋顶
回复
6楼
高层住宅设屋面水箱是消防稳压供水用的,自来水很少用,自来水都是用无负压供水,水质也有保证不会造成二次污染
回复