刚遇到一个情况:由于一路临时变压器主干电缆被盗,将原来正常运行的总配电柜上口电源改为由另外一台临时变压器提供,由于春节期间前后间隔了一个月。但送电后问题出现了,各漏电保护器回路能正常合闸,但末端分支回路任何一路一合闸漏电保护器就跳,也就是说带点负荷就跳闸。怀疑是回路漏电,用一个40W的白炽灯泡直接接在漏电保护器的下口,结果还是跳闸。各漏电断路器都是如此,没理由都坏了吧,再说断电之前都在正常使用。初步怀疑是后改的临时变压器电压过高造成的(相间电压418V)。目前此问题正在排查中,希望大家帮忙分析一下,最新进展我也随时更新。
检查线路,尤其是N线和PE线
回复
23楼
应该是N线和PE线的问题
回复
24楼
电老鼠说的对!
回复
25楼
零线和PE线接反以后的特点就是,没有负荷漏电保护不会动作,只要带上负荷立即跳闸。插座检测器的零、PE线接线正确与否的检查原理就是利用这个特点。
回复
26楼
是不是N线没接啊?两台变压器的中性点接地没有并联。
回复
27楼
如果变压器没问题的话,零地接反的可能性比较大。
回复
28楼
N线与PE线接反了,或者同时接地了!
回复
29楼
应该与“地”“零”有关,要么是接反了
回复
30楼
回复
31楼
检查一下PE,N线吧
回复