【急求】更换变压器后各漏电保护器回路带负荷就跳闸!
bhxq
bhxq Lv.3
2012年02月11日 09:52:54
来自于变压器
只看楼主

刚遇到一个情况:由于一路临时变压器主干电缆被盗,将原来正常运行的总配电柜上口电源改为由另外一台临时变压器提供,由于春节期间前后间隔了一个月。但送电后问题出现了,各漏电保护器回路能正常合闸,但末端分支回路任何一路一合闸漏电保护器就跳,也就是说带点负荷就跳闸。怀疑是回路漏电,用一个40W的白炽灯泡直接接在漏电保护器的下口,结果还是跳闸。各漏电断路器都是如此,没理由都坏了吧,再说断电之前都在正常使用。初步怀疑是后改的临时变压器电压过高造成的(相间电压418V)。目前此问题正在排查中,希望大家帮忙分析一下,最新进展我也随时更新。

2012年02月14日 16:51:29
22楼
检查线路,尤其是N线和PE线
回复
gyw2006
2012年02月14日 20:30:59
23楼
应该是N线和PE线的问题
回复
xing_zai
2012年02月14日 21:02:08
24楼

电老鼠说的对!
回复
ctwz2009
2012年02月14日 21:16:59
25楼
零线和PE线接反以后的特点就是,没有负荷漏电保护不会动作,只要带上负荷立即跳闸。插座检测器的零、PE线接线正确与否的检查原理就是利用这个特点。
回复
smnyz
2012年02月14日 23:08:02
26楼
是不是N线没接啊?两台变压器的中性点接地没有并联。
回复
liaoyq233
2012年02月15日 10:18:10
27楼
如果变压器没问题的话,零地接反的可能性比较大。
回复
zheng610
2012年02月15日 10:52:58
28楼
N线与PE线接反了,或者同时接地了!
回复
wqz1010
2012年02月15日 13:40:44
29楼
应该与“地”“零”有关,要么是接反了
回复
zhengyi2525
2012年02月15日 15:02:11
30楼
回复
dgshyjm
2012年02月16日 08:45:05
31楼
检查一下PE,N线吧
回复

相关推荐

APP内打开