【急求】更换变压器后各漏电保护器回路带负荷就跳闸!
bhxq
bhxq Lv.3
2012年02月11日 09:52:54
来自于变压器
只看楼主

刚遇到一个情况:由于一路临时变压器主干电缆被盗,将原来正常运行的总配电柜上口电源改为由另外一台临时变压器提供,由于春节期间前后间隔了一个月。但送电后问题出现了,各漏电保护器回路能正常合闸,但末端分支回路任何一路一合闸漏电保护器就跳,也就是说带点负荷就跳闸。怀疑是回路漏电,用一个40W的白炽灯泡直接接在漏电保护器的下口,结果还是跳闸。各漏电断路器都是如此,没理由都坏了吧,再说断电之前都在正常使用。初步怀疑是后改的临时变压器电压过高造成的(相间电压418V)。目前此问题正在排查中,希望大家帮忙分析一下,最新进展我也随时更新。

2012年02月13日 16:25:17
12楼
同意N和PE接反的观点
回复
lichengdianqizl
2012年02月13日 20:13:45
13楼
高压会对漏电保护器的电子电路板造成损毁,但是根负荷侧没有关系,因此主要原因是N线重复接地
回复
kyujiangmn
2012年02月13日 22:33:15
14楼
检查接线很重要
回复
zsh340
2012年02月14日 12:43:19
15楼
回复
jindou2000
2012年02月14日 14:03:17
16楼
漏电断路器动作和电压没有关系的,只可能是地线与零线有问题,看看或找仪器测试一下!!!
回复
jj0571
2012年02月14日 14:40:46
17楼
楼主怎么不来了啊,说说事故真像啊,到底是怎么回事?
回复
jj0571
2012年02月14日 14:44:02
18楼
楼主怎么不来了?到底是怎么回事,说说看
回复
engsimon
2012年02月14日 14:47:44
19楼
估计是接地系统出了问题,先查查吧。
回复
kendywo
2012年02月14日 15:30:35
20楼
偶觉得是变压器问题,与变压器中性点接地电阻有关,是否过大
回复
lnhldlwj
2012年02月14日 16:39:05
21楼
大家说的都对啊,不会是别的问题。
回复