奇怪的施工图审查意见
lyutian
lyutian Lv.4
2006年09月12日 20:35:58
只看楼主

本人最近做了一个工程,施工图审查意见出来了,其中一条是说关于我的消防稳压设备的气压罐的容积的。他的意见是说我应该按照没有气压罐代替消防水箱来计算气压罐的容积,他说的原因是火灾初期因为在地下水泵房的稳压设备压力高,这样消防水箱就没有用了。(我的稳压设备放在水泵房里)!!请问他到底是什么意思》?

2006年09月15日 09:46:20
12楼
不知道你们那是不是这样,我们这里审查员是按提出的条数算钱的。
回复
xufeng12755
2006年09月15日 11:04:30
13楼




我也碰到这样的问题的
回复
liuxiancong2006
2006年09月15日 14:42:14
14楼
我觉得他说的不对,着火时前十分钟消防水量有水箱和稳压设备供给,十分钟以后消防主泵启动才往系统供水
回复
zjw1316189
2006年09月15日 16:08:00
15楼
你已经有高位水箱了,干嘛消防泵还设稳压设备?如果水箱不能满足最上一层消防设备的压力就直接在高位水箱间设一组增压稳压设备啊。
回复
dyl21004
2006年09月15日 22:28:11
16楼


同意楼上的意见.

回复
dyl21004
2006年09月15日 22:42:22
17楼
有气压罐,在火灾时天面水箱达不到压力,但是气压罐能,这样就要拿十分钟的流量考虑气压罐的容积
回复
lyutian
2006年09月17日 14:00:51
18楼

肯定是没有地方设置增压稳压设备,只能放在泵房了啊
回复
lyutian
2006年09月17日 14:12:21
19楼

那是用气压罐代替消防水箱的时候才这样考虑容积,现在只是消防水箱压力不够设置增压稳压设备,要是用气压罐你去算一算气压罐的有效容积有多大?!!
回复
xyy47
2006年09月20日 12:12:14
20楼

很有意思,我很想知道多少钱一条,强制性条文跟一般的价格是否一样?
回复
hgyjs_2004
2006年09月20日 14:24:05
21楼
  稳压泵设计在地下室本身就有安全隐患的.以为屋顶水箱不能满足最高层消防水压,才设计稳压泵.如把稳压泵设计在地下室,出现火灾发生时,断电,此时稳压装置不能及时提供压力,最高层初期火灾还是不能扑救.
  还有把稳压罐放在地下室,因为稳压泵提供压力大,且稳压泵从地下水池吸水,发生火灾时,还真的屋顶水箱不能出水.消防立管上接屋顶水箱,下接稳压泵.当稳压泵启动时,屋顶水箱是不会出水的.
回复

相关推荐

APP内打开