现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高位水箱就没意义了,干脆增压稳压装置直接从地面(下)消防水箱抽水增压,取消高位水箱,火灾时气压罐压力降至设定值时启动消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,觉得理论上可行,就是找不到有力的支持,请各位高手帮我解惑,谢了!
现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高位水箱就没意义了,干脆增压稳压装置直接从地面(下)消防水箱抽水增压,取消高位水箱,火灾时气压罐压力降至设定值时启动消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,觉得理论上可行,就是找不到有力的支持,请各位高手帮我解惑,谢了!
2楼
NO WAY!SIR
回复
3楼
对!门都没有!
回复
4楼
呵呵.遇到和我一样的情况.我也是做的车库,甲方不同意作屋顶水箱.我就用的气压罐.
规范上有的.(自喷淋规范:可以用5L/S流量的气压给水设备提供10Min的初期用水量.技术措施上也又说明.)
回复
5楼
规范上有的.(自喷淋规范:可以用5L/S流量的气压给水设备提供10Min的初期用水量.技术措施上也又说明.) 也包括了消火栓系统吗?
回复
6楼
按规范来设计,自己的创新是可以的,但必须得到有关部门的认可。
回复
7楼
是呀.要得到消防局的同意.我那个设计已经有意见了,消防局还是让设置消防水箱.
回复
8楼
要设置消防水箱.
回复
9楼
高层民用建筑设计防火规范GB 50045—95
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱.