室外消防用水量!!
firewater
firewater Lv.2
2004年01月15日 15:59:48
只看楼主

两栋建筑外墙相接!!室外消防用水量是如何计算?按两栋之和还是取最大!!!?

两栋建筑外墙相接!!
室外消防用水量是如何计算?
按两栋之和还是取最大!!!?
免费打赏
huihuibest
2004年01月15日 19:26:58
2楼
取最大那座
回复
13611659599
2004年01月15日 20:02:14
3楼
《建规》上没有明确的说法。
先查一下这两幢建筑物的室外消防水量各是多少,然后再查两幢建筑物之和水量,如果建筑物的体积很大的话,两种情况的水量可能是一样的;如较小,那水量出入就很大。我建议取两幢建筑物之和水量,
回复
chj2003
2004年01月15日 20:10:59
4楼
楼上老弟对
回复
acheng
2004年01月15日 20:26:48
5楼
两栋建筑外墙相接处满足防火墙条件时,按最大体积的一栋确定,否则,按2栋体积之和确定。最好按2栋体积之和确定。
回复
阿德
2004年01月15日 20:28:53
6楼
《建规》上是可按建筑物最大防火分区的体积 查室外消防用水量的。
回复
firewater
2004年01月17日 10:12:33
7楼
建规中,室外消防用水量表下好像有这么一说:
成组布置取和吧!!
回复
伯大哥
2004年01月17日 11:00:08
8楼
《建规》表8.2 2-2注室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑或一个防火分区计算。
回复

相关推荐

APP内打开