配电室、储油间、发电机房设备用房门是否要做门槛?
钢巴
钢巴 Lv.7
2012年02月10日 10:39:50
只看楼主

各位大虾,配电室、储油间、发电机房设备用房门是否要做门槛?好像没有规范规定。

各位大虾,配电室、储油间、发电机房设备用房门是否要做门槛?好像没有规范规定。
免费打赏
风中背影
2012年02月10日 11:30:38
2楼
配电室、发电机房是怕进水,储油间是防止油泄漏。所以若是此类房间地坪标高与相邻部位的标高一致,则要做门槛;若配电室、发电机房高于同层楼地面标高100或200,储油间低于同楼层楼地面标高或其他防泄漏的措施,可不做门槛。
回复
yj0898
2012年02月10日 14:05:32
3楼
防水的作用大一些,我们一般做200——300高的门槛。
回复
钢巴
2012年02月10日 17:25:21
4楼
我这边的垃圾设计院没有门槛,现在水都跑进电梯井去了
回复
建筑人
2012年02月10日 20:53:08
5楼
从实用角度考虑,还有设置防止老鼠进入的防鼠板 ,及防止鸟等小动物进入配电室的防鸟网。
回复
上乘建筑
2012年02月11日 10:37:42
6楼
做门槛当然是好了。
可以防止水的侵入。
回复
wuqichang119
2012年02月11日 10:48:53
7楼
我们一般做100高的门槛
回复
甲方施工员
2012年02月12日 20:32:47
8楼
最好做 要不也必须设置挡鼠板要有室内有排水设施
回复
liu3288568
2012年02月13日 10:08:28
9楼
不需要的~
回复
nhking1020
2012年02月13日 11:37:03
10楼
配电室、储油间、发电机房设备用房门好像一般都会做,出于防水的考虑。特别今年很多地下室淹了,出现很多类似的技术问题,搞到一些行政审批部门对着这个的设置要求近乎于苛刻。
回复
richire_2006
2012年02月13日 22:09:21
11楼
目前公配所是不允许设置在地下的,公配所的话,除了至少要高出地面300,并且要有通风设施,一般在前后墙上各设置一个风扇,另外窗户必须设置防虫网。一般配电房可以设置在地下,配电房的地面和外侧地面必须要有高差,如果现场是同一标高需要设置翻槛,砖砌或者是混凝土浇筑都可。